请教同仁们:工作温度为-38℃建筑钢结构应采用Q235-B, 还是Q235-C?答案是Q235-B,我觉得按钢规3.3.4条当结构工作温度不高于-20℃时对Q235和Q345钢应具有0℃冲击韧性得合格保证......。所以我认为应该为Q235-C才对.请帮帮我吧!
请教同仁们:工作温度为-38℃建筑钢结构应采用Q235-B, 还是Q235-C?答案是Q235-B,我觉得按钢规3.3.4条当结构工作温度不高于-20℃时对Q235和Q345钢应具有0℃冲击韧性得合格保证......。所以我认为应该为Q235-C才对.请帮帮我吧!
2楼
不需验算旗疲劳时,无冲责击韧性要求。
回复
3楼
Q235-C比Q235-B含碳量高、韧性比Q235-B差吧!
回复
4楼
谢谢您!我被-38℃给弄昏了,不需验算疲劳强度,无冲击韧性要求。
回复
5楼
Q235-C比Q235-B含碳量差不多、韧性比Q235-B好!
回复
6楼
看过钢结构课本么?
回复
7楼
钢质量分A--D四级,A级只保证抗拉强度.屈服点.伸长率,尚可附加冷弯实验要求,化学成分不作交货条件。B.C.D级保证抗拉强度.屈服点.伸长率和冲击韧性,冲击韧性B级为保证常温20度,C级为0度,D级为-20度;E级为-40度,化学成分对炭硫磷的极限含量要求更加严格。
就因钢材再低温条件下容易冷脆,材料应选用具有良好的抗低温冷脆性能钢材。我在这点上把自己给套住了,和应疲劳验算的搞混了。不好意思!
回复