地梁配筋
czsstca
czsstca Lv.2
2010年07月01日 20:34:43
只看楼主

大家帮我看看这个地梁这样配筋有问题么?我总感觉看着好怪啊:(

大家帮我看看这个地梁这样配筋有问题么?我总感觉看着好怪啊:(

截图1277987596.png

免费打赏
qiufenghao
2010年07月05日 11:11:08
2楼
感谢楼主和各位同行的认真解答,看过了学习了.
回复
sla1999
2010年07月06日 08:56:18
3楼
1.你这根地梁未标注钢筋规格,人家会误认为地梁主筋与板的副筋一致。这是不可能的,也失去了地梁的作用。
2.板的钢筋是放在地梁钢筋上的,你这里是地梁钢筋放在板的钢筋上,不合常理。
3.你这根地梁没有宽度,箍筋无法下料。
4.总之,你这根地梁钢筋的位置、规格、间距、数量等标注不全,设计不合理,无法施工,应要求设计改正错误。
回复

相关推荐