一、机组甩负荷1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。

一、机组甩负荷
1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。
2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。
3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。
4、 注意调节轴封汽压力,凝汽器水位,除氧器水位,加热器水位。检查机组各支持轴承,推力轴承金属温度,回油温度,轴向位移,胀差、汽压、汽温,振动等是否正常,倾听汽轮机内有否异声。
5、 检查厂用电系统是否正常,如不正常立即倒为备用电源,采用切工作开关,备用开关自投方倒换,若自投不成,可抢送,但工作开关必须在分位。
6、 过、再热汽温低时,锅炉及时解列减温器,打开过再疏水;汽机打开过,再主汽门前疏水。根据现象和各表计的指示,分析查明原因,做好恢复准备,恢复时控制好升压、升温速度,防止超温。

二、高压厂用电中断
1、 如果备用电源自投成功,母线电压正常,及时检查有无掉闸设备,恢复因低电压掉闸的设备。
2、 若备用电源自投不成功,机组未掉闸,锅炉未灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,维持炉膛负压,降负荷运行。若因失电造成锅炉灭火或全部给水泵掉闸,应紧急停炉。按照停炉不停机处理。
3、 如果失去全部电源,不破坏真空紧急停运机组,启动柴油发电机,送上保安电源,保证事故油泵、盘车等设备运行电源。启动汽机直流润滑油泵,小机事故油泵,空侧直流密封油泵运行,注意各瓦温的温升变化情况,同时调小油氢差压且注意密封油箱油位上升情况,否则手动排油。检查空预器运行情况,维持其转动状态(若主辅电机均不能投入运行,应进行手动盘车)。
4、 如果备用电源自投装置拒绝动作,可立即手动,强送备用开关(切掉厂用同期装置非同期闭锁手把并确认工作开关断开);强送后保护动作又掉闸,可认为母线故障或负荷故障,保护未动或拒动引起的越级跳闸,应将母线所有开关断开,摇测母线绝缘良好,恢复母线运行,若为母线故障,应立即消除故障,恢复运行或转检修,母线无问题逐一恢复负荷。

三、低压厂用电中断
1、 备用电源自投成功,母线电压正常,应及时检查有无掉闸设备。恢复因低压掉闸的设备,并查明故障原因。
2、 如低压厂用电源部分中断,而锅炉未造成灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,待电源恢复后,恢复正常运行。
3、 如果因低压设备掉闸而引起高压设备掉闸,造成机组停运或锅炉灭火,紧急停运机组。
4、 低压厂用电源全部中断,紧急停止机组运行。
5、 空气预热器主电机掉闸,辅助电机自动投入时,隔离掉闸空预器,按锅炉单侧运行处理。若空预器主辅电机均不能运行时,应手动盘车。
6、 备用电源自投装置拒绝动作,可立即手动抢送备用开关;抢送后保护动作又跳闸,可认为是母线故障或负荷故障保护未动或拒动引起的越级跳闸,应将母线所有开关断开,摇测母线绝缘良好,恢复母线运行;若为母线故障,应立即消除故障,处理不了转检修,母线恢复运行后,逐一恢复负荷。

四、机组紧急停运
1、 将厂用电源倒为备用电源。在系统及设备允许的情况下,全减负荷到零,由汽机打闸停机。
2、 汽轮机进行打闸操作,注意转速应下降,防止超速;发电机应解列,锅炉灭火,否则手动MFT,解列发电机。
3、 如果机组打闸后,主汽门未全部关闭时,紧急停全部抗燃油泵,就地进行一次打闸操作。
4、 应检查联关阀门正常,否则应手动关闭。
5、 启动交流润滑油泵;开启真空破坏门,停止射水泵;转速降至1200~1000rpm时,启动顶轴油泵,并适当降低润滑油温。
6、 轴封倒为主汽供给,真空到零后停止轴封供汽,禁止向凝汽器排放热汽、热水。
7、 锅炉灭火后进行吹扫,启动电动给水泵向锅炉上水。
8、 对于发电机故障引起的机组跳闸,应检查保护动作原因,确定是否可以启动;锅炉进行点火,保证汽机所有辅机运行正常,除氧器、轴封倒为辅助汽源供汽,维持凝器汽、除氧器正常水位,作好机组迅速恢复的准备。
9、 对于汽机保护引起的跳闸,应对跳闸原因进行确认,决定机组是否再启动。

五、 锅炉掉闸机组不停运
1、 锅炉发生MFT后,立即用同步器在维持负荷下降速率的前提下,将负荷降至15MW以下,尽力保持较高的蒸汽参数。
2、 机组的厂用电源切换至备用电源,立即启动电动给水泵。
3、 锅炉解除全部减温水,汽机切除高、低压加热器,关闭轴封至除氧器进汽门,除氧器切换外来汽,轴封汽源倒为主蒸汽。
4、 试验汽轮机各油泵及盘车电机。
5、 锅炉查明MFT原因后,尽快点火,通过增加燃料,打开排汽等手段尽力提高汽温,当汽温接近缸温时,应逐渐开大调速汽门,增加负荷,以加快升温速率。
6、 视主、再热蒸汽温度下降情况,打开主汽门前疏水。若因锅炉满水造成MFT,而使汽温急剧下降时,则立即停机。
7、 必须密切监视汽轮机的振动,轴位移,胀差及缸温变化情况,如超极限则立即停机。

六、蒸汽热力参数异常
1、 汽轮机前主、再热蒸汽温度升高,温度>542℃时,应调整恢复;当温度升至547℃时,必须立即降温;当温度在547~557℃之间摆动时,连续运行时间不允许超过15分钟。
2、 机前主、再热蒸汽温度下降至527℃以下时,应调整恢复;汽温降至520℃以下时,应按规程中对应关系减负荷,并适当降低汽压,保证蒸汽过热度不低于120℃。
3、 主、再热蒸汽温度左右偏差增大,或主汽与再热汽温度偏差增大时,必须尽快恢复到允许温差范围内。
4、 蒸汽参数异常时,应加强监视机组的振动,轴向位移,推力瓦温度、胀差及汽缸温度并检查机组有无异常声音。

七、机组仪表及热控电源(气源)消失
1、 热控仪表电源(包括计算机电源)失去时,维持机组稳定运行,尽量不进行操作。严密监视主要运行参数。
2、 若短时间失电,发现运行参数越限,应手动到就地操作调整。
3、 联系热工人员,迅速查明原因,恢复电源;如短期电源不能恢复时,应请求停机。
4、 热控及仪表电源全部失去,应紧急停止机组运行。
5、 控制汽源中断或控制气源低于0.6MPa时,应启动备用空压机。若气压继续下降至所有气动执行机构因断气自锁时,运行人员禁止操作所有气动执行机构。维持机组稳定运行,尽量不进行操作。
6、 如控制气源短期无法恢复正常时,应请求停机。

八、火灾
1、 现场失火时,应根据情况进行灭火。如火势较小时,可使用干式灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器灭火;如火势较大,应迅速通知消防队,在消防人员未到之前,应设法控制火势的蔓延,搬开火场周围的易燃品。
2、 电气设备着火时,必须立即断开其各侧开关、刀闸;将其电源断开才可进行灭火,灭火时用四氯化碳或二氧化碳灭火剂。
3、 油系统着火,且不能很快扑灭,严重威胁设备安全时,应紧急停机,并立即进行灭火。当火势严重威胁到油箱安全时,开启油箱事故放油门放油。
4、 发电机着火立即破坏真空紧急停机,并迅速切断氢源和电源,使用二氧化碳或1211灭火装置进行灭火。
5、 由于漏氢而着火时,首先应断绝氢源或用石棉布密封漏氢处。不使氢气逸出。保证密封油及冷却系统正常,用二氧化碳灭火剂灭火。根据氢压确定带负荷大小。

九、 厂用电动机异常运行处理导则
1、 启动过程或运行中电动机开关自动断开,应检查保护动作情况,摇测电动机绝缘及通路,判明电动机有无故障,决定是否再启动。
2、 运行中电动机温度突然升高或急剧升高,检查电动机电流有无升高,三相电流是否平衡,找出温度升高原因,采取相应措施,使电动机恢复正常运行。
3、 低压电动机投热偶的开关掉后,检查所带动的机械有无犯卡,电动机有无两相运行,一切都正常后,恢复热偶再次启动,测三相电流应平衡,转速声音都正常。
4、 在下列情况下,对于重要的厂用电动机可先启动备用电动机,然后再停止运行电动机:
a、 发现电动机有不正常声音或绝缘有烧焦的气味;
b、 电动机内或起动调节装置内出现火花或冒烟;
c、 定子电流超过正常运行的数值;
d、 出现强烈的振动;
e、 大型闭式冷却电动机的冷却水系统发生故障;
f、 轴承温度出现不允许的升高。
5、 重要的厂用电动机失去电压或电压下降时,在1分钟内禁止值班人员手动切开电动机。

十、 生水系统异常
1、 根据系统情况,限制非生产用水;限制水塔补水;以至限制化学制水补水。
2、 通知水工暂停用循环水除灰。
3、 停止循环水塔排污。
4、 停止机炉一切疏、放水及排污。
5、 所有系统设备的冷却水可倒用循环水供给者,均倒用循环水供水。
6、 由值长协调各台机组射水池补水,工业水池的补水均不得溢流;用循环水补充各水池的补水,但需注意射水池水温,防止射水温度过高而影响真空。
7、 以上措施采取后,若各水池水位仍维持不住,请示领导,紧急停止部分机组运行。
免费打赏
yaoguizhong213
2010年07月01日 18:41:15
2楼
电气事故及异常运行处理导则
一、 发电机振荡或失步
1、 调节增加发电机的励磁电流,增加无功负荷。
2、 降低发电机有功出力。
3、 采取上述措施1分钟后仍不能恢复正常,请示值长,解列发电机。

二、继电保护装置故障,信号不能复归
1、 汇报值长,退出相应的保护,通知检修保护人员处理。
2、 若主保护需要退出,应汇报总工。

三、励磁调节器摆动
1、 投入50Hz手动励磁柜,增加励磁电流;
2、 降低自动励磁调节器输出

四、发电机非同期并列:
1、 立即解列发电机;
2、 汇报值长,总工,经检修人员测试,检查发电机系统无问题,并查明非同期并列原因;
3、 经总工批准后,并列发电机。

五、发电机定子过电流
1、根据发电机定子电流确定允许过负荷时间,其数据见下表:
过负荷允许时间S(秒) 10 20 60 120
定子电流(#1,2机)A 24904 17432.8 14716 131312
定子电流(#3,4机)A 22418 15692.6 13247 11820.4
2、超过上述允许时间,立即解列发电机。

六、主开关非全相:
1、 开机非全相,立即手动切主开关,若切不断,维持静子电流为最小,立即汇报值长,切故障开关所在母线所有开关。
2、 停机非全相,维持静子电流为最小,立即汇报值长,切故障开关所在母线所有开关。
3、 开关非全相期间励磁回路不允许开路

七、6Kv开关运行中缺油
1、 停运缺油开关母线电源。
2、 停缺油开关,并拉出小车。
3、 恢复母线电源正常。

八、定子线圈及引线冷却水系统故障
1、 汇报值长降低负荷运行,使发电机各部分温度不超允许值;
2、 迅速设法恢复供水压力,流量;
3、 若冷却水中断30秒保护未动作或不能恢复,应立即解列发电

九、 发电机失磁
1、 若保护动作掉闸,恢复各开关手把位置;
2、 若保护未投或投入未动作,应立即解列灭磁;
3、 检查并消除故障后,根据值长命令并列发电机。

十、发电机定子接地
1、 经查证确认发电机系统接地,应汇报调度,做好停机准备;
2、 对封闭母线及发电机电压互感器,电流互感器进行外观检查有无接地,漏水现象,检查时严格执行“安规”规定;
3、 若外部未发现故障点,应视为发电机线圈接地,汇报值长,申请调度尽快停机处理,接地时间不得超过30分钟。

十一、发电机励磁回路一点接地
1、 详细检查励磁回路,判明是内部还是外部故障;检查发电机端盖,盘车,等处是否有磁化现象。
2、 寻找接地点期间,请示总工由检修继保人员投转子两点接地保护;
3、 若确系转子一点稳定接地,应尽快申请安排停机检修。

十二、发电机启动时升不起电压
1、 检查变送器电压是否正常;
2、 检查电压互感器是否正常,一次插头是否接触良好;
3、 检查转子回路是否开路,电流表计回路是否正常;
4、 检查转子回路是否短路,电压表计回路是否正常;
5、 检查碳刷接触是否良好,副励磁机输出,主励磁机电压及励磁调节器是否正常;

十三、发电机变电动机运行
1、 若逆功率保护动作,立即恢复各开关位置,查明原因并消除;
2、 若逆功率保护未投或投入一分钟未动作,申请值长解列发电机;
3、 解列后,消除故障,根据值长命令并列发电机。

十四、发电机PT断线
1、 甲PT断线,退可能误动的保护(见规程),维持机组负荷,检查甲PT是否正常,如无异常,应检查一、二次保险,将熔断者更换,如有异常将PT拉出,查明原因并消除,正常后投入退出的保护;
2、 乙PT断线,将该调节器退出,把手动50周励磁投入,调整无功正常,检查乙PT是否正常,若无异常为一次保险熔断,应予更换,若有异常,将PT拉出,查明原因并消 除;
3、 丙PT断线,退可能误动的保护,将调节器退出运行,把手动50周励磁投入;调整无功正常,检查丙PT是否正常,如无异常,应检查一、二次保险将熔断者更换,如有异常,应拉出丙PT,查明原因并消除;正常后恢复调节器自动运行,加所退保护。

十五、发电机电流互感器断线
1、 检查保护A柜哪层CT断线灯亮;
2、 退相应开路CT所带保护;
3、 汇报值长并对开路CT进行外观检查,通知检修处理;
4、 设备正常后,投入所退保护。

十六、励磁系统异常运行及事故处理
1、 整流屏快速熔断器熔断,停故障整流屏,汇报值长,由检修处理。
2、 整流屏风机故障,停故障整流屏,汇报值长,由检修处理。
3、 调节器风机故障,检查风机故障原因,若保险熔断,应更换、恢复运行;通风风机故障,通知检修处理;整流元件冷却风机故障,短时不能恢复,停故障调节器,通知检修处 理。
4、 调节器快速熔断器熔断,检查确认,停该台调节器;汇报值长,通知检修处理。
5、 强励动作,系统故障强励动作,在( )秒内运行人员不得干涉强励动作;经( )秒调节器返回,调节器无功正常;若( )秒内调节器不返回,倒为50Hz手动。
6、 调节器误强励,对故障调节器进检查,复归故障检测元件SA1按钮,故障灯亮则汇报值长退出该调节器,通知检修处理。

十七、变压器油温升高超过允许值
1、 检查冷却装置有无异常;
2、 检查油温、油位及环境温度,核实所发信号是否正确;
3、 与同等条件,同样负荷的温度记录进行比较,如果温差超过10℃且不断上升,应判为变压器故障,可倒备用变或降低负荷,油温不超过最高限度,否则应汇报值长,尽快停用;若冷却装置故障,应尽快修复冷却装置,否则应倒备用。

十八、变压器轻瓦斯动作
1、 汇报值长,请示总工批准,将重瓦斯压板改接信号位,收集气体,判断故障性质,同时通知化学采集气样,油样进行分析;
2、 若气体是无色、无味、不可燃的,则放气检查;如果变压器无异状,声音、温度均正常,变压器可继续运行,若放气后仍时有轻瓦斯信号发生,可将重瓦斯改接信号运行,否则重瓦斯应立即恢复到跳闸位;
3、 若为可燃气体,说明变压器内部故障,汇报值长,联系退出运行,有备用变的投备用变;
4、 确认内部故障后,请示总工,停用变压器。

十九、变压器过负荷
1、 调整运行方式,减小变压器负荷;
2、 检查变压器温度及外观无异常,冷却装置应全投入;
3、 过负荷时间按规程规定执行。

二十、变压器保护动作跳闸
1、 首先投备用变压器,然后根据保护动作情况,判断跳闸原因,并记录恢复信号;
2、 过流保护动作,从动作现象看,如果是外部故障越级跳闸没有明显现象,可不经检查试投一次;
3、 差动保护动作,跳变压器各侧开关后,按规程规定对变压器进行详细检查,通知检修处理;
4、 重瓦斯保护动作,对变压器进行外部检查 ,有无明显故障,并汇报值长,通知检修处理。

二十一、厂用6KV系统一点接地
1、 去故障段接地保护信号装置所在处,切换“系统”指示灯亮的零序功率方向继电器,检查哪个“负荷”指示灯亮即为接地设备,倒备用设备运行,停接地设备,停电测绝缘,进行检查;
2、 切换高压厂用变,若为高压厂用变低压侧接地,则汇报值长,请示停机处理;
3、 上述方法查找不到时,认为母线接地,汇报值长,请示停机处理;
4、 接地时间不得超过两小时;在寻找及处理接地时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并避免触及接地设备;发生一点接地后,不准拉合PT;绝缘监察手把只准投入一个。

二十二、380V工作一点接地
1、 到相应380V配电装置,查看哪路负荷接地、汇报值长,停运该设备;
2、 若设备无接地,即为母线及低压工作变接地;倒换备用变,若接地消失,即为低压变接地,停电通知检修处理;若为母线接地,详细检查母线,查明接地点,汇报值长,停电处理。
3、 接地时间不得超过两小时;查找接地应穿绝缘鞋,戴绝缘手套;绝缘监察手把只准投入一个。

二十三、直流系统发生接地
1、 测量相应段+、-对地绝缘电压值,了解故障性质及程度;
2、 用接地自动检测仪找接地负荷;若为热控用电源,通知热工检修人员处理;
3、 对硅整流器进行工作与备用的相互切换;检查绝缘电压监察,闪光装置;将Ⅰ、Ⅱ段并列,短时解列蓄电池组,(注:Ⅰ,Ⅱ组蓄电池绝缘不好时不能并列);
4、 查清接地负荷后,汇报值长,通知检修人员处理;正常后复归信号继电器。

二十四、6KV,380V馈线开关跳闸
1、 检查设备有无明显故障及保护动作情况,若为主保护动作,须直阻合格;若为后备保护或50KW以下电动机,经摇测绝缘通路无问题,汇报值长同意后试送一次。
2、 检查有明显故障,停电通知检修处理。

二十五、除灰变开关跳闸
1、 检查跳闸原因,立即手动抢送备用电源,抢送后保护动作又跳闸,可以认为母线故障或负荷故障,保护未动或拒动引起的越级跳闸;汇报值长,详细检查除灰段及负荷设备,查明原因并处理,除灰变无异常时经值长同意可以投运;
2、 如果除灰变及引出线故障,应将其停运,详细检查处理。

二十六、除尘变开关跳闸
1、 若为瓦斯、速断保护动作,汇报值长,停运故障变,对配电装置进行详细检查,无问题,合联络开关,由一台变带两段运行。
2、 若为过流保护动作,应详细检查除尘,除尘段系统,消除故障,汇报值长,根据设备情况试设一次

二十七、蓄电池出口保险熔断
1、 拉开故障蓄电池出口刀闸;合母联刀闸;更换保险;
2、 合蓄电池出口刀闸;拉开母联刀闸;恢复正常运行。

二十八、直流母线电压过高或过低
1、 若在正常运行,则应调整硅整流器输出电流大小,以维持母线电压正常;
2、 若是由于硅整流器运行异常引起,则应退出故障硅整流器,投入强充硅整流器;
3、 复归掉牌继电器。

二十九、硅整流器故障
1、 如果是“电压高”或“电压低”指示灯亮,测交流电压是否正常,如正常通知检修处理;
2、 如果是交流保险熔断,应退出更换保险,再恢复;退出故障硅整流器时,应投上强充硅整流器,通知检修。
回复
yaoguizhong213
2010年07月01日 18:42:07
3楼
锅炉事故及异常运行处理导则
一、锅炉水位高
1、汽包水位高时应及时减少给水量,高二值时开事故放水。
2、出现两块或两块以上水位表指示大于280MM延时5秒,MFT动作,否则按下MFT停炉按扭,立即停止锅炉运行。
1、 锅炉停止上水,打开省煤器再循环门。
2、 注意监视过热器各段汽温,开过热器疏水门。
3、 加强锅炉放水,放水到汽包正常水位。
4、 汽包水位恢复正常后,锅炉可重新启动。
二、锅炉水位低
1、 汽包水位低时应及时增加给水量,尽快恢复至正常水位。
2、 出现两块或两块以上水位表指示小于280MM延时5秒,MFT动作,否则按下MFT停炉按扭,立即停止锅炉运行。
3、 立即停止一切锅炉放水、排污工作。
4、 增加锅炉上水量,汽包水位恢复正常后,锅炉可重新启动。
5、 由于其它原因造成锅炉长时间严重缺水。停炉后应停止向锅炉进水,请示总工,确认无问题后,可重新向锅炉上水。汽包水位恢复正常后,锅炉可重新启动。
三、锅炉爆管
(一)爆管不严重,能维持汽包正常水位时:
1、 确认大致爆管部位,汇报值长,请示总工,尽快停炉。
2、 控制炉膛负压,降压降负荷运行。
3、 投油助燃稳定燃烧。
4、 加强泄漏点监视。
5、 接到停机命令后,尽快降温降压停机灭火。
6、 上水至汽包最高水位。
7、 灭火后对炉膛通风吹扫冷却10—20分钟后保留一台吸风机运行。
(二)爆管严重,不能维持汽包正常水位时:
1、 手动按下MFT停炉按扭,紧急停止锅炉运行。
2、 停止一切锅炉排污放水工作。
3、 注意监视过再热器各段壁温,防止超温。
4、 灭火后对炉膛通风吹扫冷却10—20分钟后保留一台吸风机运行。
四、锅炉灭火
1、 MFT保护动作,否则立即手动MFT。
2、 停未联掉的制粉系统和油伐,切断一切燃料供给。
3、 解列过再热减温器,复位掉闸设备按扭。
4、 炉膛通风吹扫10分钟。
5、 复位MFT、OFT。
6、 锅炉点火,油枪投入后应观察油枪着火情况。
7、 启动一次风机。
8、 有一油层稳定运行后,启动制粉系统,制粉系统启动前必须进行10分钟通风吹扫。启磨时应注意控制炉膛负压、汽包水位。
9、 首台制粉系统启动后,应观察煤粉着火情况,煤粉着火稳定后投下一台磨煤机。
10、 恢复过程中,应注意升温速度,防止过再热器温各段超温。
五、掉单侧吸、送风机事故处理
1、 联掉同侧送、吸风机、一次风机。
2、 调整另一侧风机风量,控制炉膛负压。
3、 立即远方投油助燃,切掉上层制粉系统,此时若锅炉已灭火或锅炉有灭火可能司炉判断不清应立即手动MFT。若未灭火按以下原则执行。
4、 机组降负荷至50%以下,注意控制汽温、汽压。
5、 增加运行侧一次风机负荷,维持一次风压在6000Pa以上。
6、 隔离故障侧空预器,关闭预热器一、二次风进出口风门和联络门。
7、 关闭掉闸侧吸、送风机出入口风门。
8、 查明掉闸原因,检查无问题后,恢复掉闸侧风机运行。
9、 启动风机时应注意控制炉膛负压。
六、单台空预器故障跳闸事故处理
1、 联掉同侧吸、送风机,一次风机。
2、 辅助电机应自动投入,否则应手动合闸投入,主辅电机均投不上应手动盘车。
3、 调整另一侧风机风量,控制炉膛负压。
4、 立即远方投油助燃,切掉上层制粉系统,此时若锅炉已灭火或锅炉有灭火可能司炉判断不清应立即手动MFT。若未灭火按以下原则执行。
5、 机组降负荷至50%以下,注意控制汽温、汽压。
6、 增加运行侧一次风机负荷,维持一次风压在6000Pa以上。
7、 关闭预热器一、二次风进出口风门和联络门。
8、 关闭掉闸侧吸、送风机出入口风门。
9、 查明掉闸原因,检查无问题后,恢复掉闸侧空预器及风机运行。
10、 启动风机时应注意控制炉膛负压。
七、一次风机故障跳闸
1、 一台一次风机跳闸,应立即远方投油助燃,切掉上层制粉系统,此时若锅炉已灭火或锅炉有灭火可能司炉判断不清应立即手动MFT。若未灭火按以下原则执行。
2、 关该侧预热器一次风出口门及入口联络门。增加运行风机负荷,维持一次风压在6000Pa,各磨煤机风量在正常范围。
3、 机组降负荷至50%以下,注意控制汽温、汽压。
4、 查明掉闸原因,检查无问题后,恢复掉闸侧风机。
5、 启动风机时应注意控制炉膛负压。
6、 如两台一次风机同时跳闸且无油枪在运行,则MFT动作, 按停炉灭火处理。
八、磨煤机故障跳闸
1、 若该制粉跳闸后, 有四套或四套以上制粉系统在运行,应认真调整,加大运行磨煤机出力,确保燃烧稳定。尽快查明原因,恢复该磨运行或投入备用磨煤机运行。
2、 该制粉系统跳闸后,有三套或三套以下制粉系统在运行时,应立即投油助燃,若投油不成功锅炉灭火或锅炉有灭火可能司炉判断不清应立即手动MFT。若未灭火按以下原则执行。
3、 该磨煤机跳闸后,给煤机应联掉,否则应立即手动停止给煤机运行。
4、 关闭该磨热风隔绝门、调整门、磨煤机出口门。
5、 开冷风5%,注意监视磨煤机出口温度不超出90C。
6、 查明掉闸原因,检查无问题后,方可启动。
7、 再次启动时,必须进行10分钟磨煤机吹扫。
8、 启动时应注意控制炉膛负压和汽包水位。
九、给煤机故障跳闸
1、 若该给煤机跳闸后,有四套或四套以上制粉系统在运行,应认真调整,加大运行制粉系统出力,确保燃烧稳定。尽快查明原因,恢复该给煤机运行或投入备用制粉系统运行。
2、 该给煤机跳闸后,有三套或三套以下制粉系统在运行时,应立即投油助燃,若投油不成功锅炉灭火或锅炉有灭火可能司炉判断不清应立即手动MFT。若未灭火按以下原则执行。
3、 尽快查明原因,消除故障,恢复运行。
4、 若给煤机短期内不能快复运行时,应停止磨煤机运行,关闭给煤机密封风门。
十、密封风机故障跳闸
1、 一台密封风机跳闸时,备用风机应自启,否则应立即合备用风机。
2、 期间密封风压与一次风压差小于1000Pa且延时30S后,应停止全部磨煤机运行。
3、 失去全部密封风机时,应停止全部磨煤机运行。
十一、低负荷低过超温异常处理
1、 检查炉底水封、关闭各层看火孔,减少炉膛漏风。
2、 改变制粉系统运行方式,将上层制粉系统切换至下层制粉系统运行。
3、 适当减少锅炉总送风量,但应保证锅炉风量需求,正常运行中在150—180MW负荷段氧量控制在6%,超温时调整风量应保证平均氧量不低于3.5%。
4、 向调度申请升负荷至200MW或以上。
十二、锅炉超压事故处理
1、 正常运行中注意检查机跳炉保护正常投入。
2、 机掉闸后炉MFT动做,否则应立即手动MFT。
3、 运行中过再热器出口压力上升较快时应及时减少燃料量,当超额定时应及时打开对空排汽降压。
4、 压力升至安全门动作值时,安全门应正常动作,否则应手开安全门放汽。
5、 压力高安全门全部拒动或部分安全门拒动压力继续升高时,立即手动MFT停炉。
十三、负荷骤减
1、 根据负荷下降程度,减少燃料量,必要时由上至下切除制粉系统,注意汽压的变化。
2、 燃烧不稳定时,及时投油助燃,稳定燃烧。
3、 当调门关回负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。当负荷甩到零,机跳闸,炉MFT动作,按锅炉灭火处理。
4、 若汽压超过安全门动作定值而安全门拘动时,应盘上手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应灭火停炉。
5、 注意监视水位变化,防止水位波动造成锅炉缺水或满水。
6、 注意监视汽温变化及时调整。
7、 恢复过程中注意控制升温速度,防止超温。
十四、6KV厂用电源中断
1、 6KV厂用电一段掉若备用电源自投,所属转机电流瞬间闪动。应及时检查有无掉闸设备。
2、 若备用电源自投不成功,锅炉单侧掉闸,锅炉未灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧。
3、 降负荷至50%以下,复位跳闸转机按钮。
4、 若电动给水泵失电掉闸,汽动给水泵运行,锅炉未灭火,按炉单侧运行处理。
5、 全部给水泵掉闸,应灭火停炉。
6、 若全部6KV厂用电失去锅炉灭火后应注意检查空预器情况,若主辅电机均不能投入运行,应进行手动盘车。
7、 高压厂用电源恢复后,锅炉可重新恢复运行,并检查所带低压设备电源投入情况。
十五、380V厂用电源中断
1、 若备用电源自投,所属转机电流瞬间闪动。应及时检查有无掉闸设备。
2、 如低压厂用电源中断一半,而锅炉未造成灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,待电源恢复后,恢复正常运行。
3、 空气预热器主电机掉闸,辅助电机自动投入时,隔离掉闸空预器,按掉单侧空预器处理。
4、 低压厂用电源全部中断,停炉后应注意检查空预器情况,若主辅电机均不能投入运行,应进行手动盘车。
5、 低压厂用电源恢复后,锅炉重新点火恢复运行。
十六、锅炉热控及仪表电源中断
1、若部分热控仪表电源失去,锅炉主要运行参数还有监视手段 时应:
①维持机组稳定运行,减少不必要操作。
②严密监视主要运行参数,若发现运行参数越限,又无调 节手段,威胁机组安全运行时,应紧急停炉。
③将自动操作切到手动或就地操作。
④通知值长,联系热工人员,迅速查明原因,恢复电源;如短期电源不能恢复时,应请求停机。
2、热控及仪表电源全部失去,应灭火停炉。
十七、空压机故障控制汽源中断
1、 控制气源低于0.6MPa时,应启动备用空压机。
2、 若气压继续下降低于0.4MPa时,应尽量不要操作气动执行机构,必须操作时应注意输出与反馈一致。
3、 控制气源短期无法恢复正常时,应请求总工停炉。