我现在做变电站,由于变压器散热量比较高!要装强排风得风机!但是不知道风机应该怎么选择...房间为15X5X5.5(高),散热量为8千瓦,风机功率选择多大的 专业人士指点....着急!

我现在做变电站,由于变压器散热量比较高!要装强排风得风机!但是不知道风机应该怎么选择...

房间为15X5X5.5(高),散热量为8千瓦,风机功率选择多大的 专业人士指点....着急!
免费打赏
hhbox
2005年10月10日 08:33:35
2楼
一般变配电室取换气次数,按12~15次/h,风机选择看你选一台轴流风机还是多台侧壁风机(在地上配电房),有时单独变电所还有用自然通风器的!
回复
农民不懂高压电
2005年10月12日 17:31:43
3楼
通风温差取3度,通风量为8000CMH。
如果取4度,则为6000CMH