防爆电气设备选型常识
yaoguizhong213
2010年07月01日 17:45:31
来自于电站工程
只看楼主

防爆电气设备选型常识一、防爆电气设备选型1、根据区域类别选择防爆电气设备型式 IEC60079-15 NEC500 GB50058-92 GB3836.15-20000区 ia本质安全型电气设备和电路1区 d,p,e,i,q,o,m 隔爆型,能承受2个故障的本安型,通风型 d,p,e(慎用)i,q,o,m d,p,e(仅限于接线盒、箱,单插脚荧光灯等)i,q,o,m2区 (1)1区用设备

防爆电气设备选型常识

一、防爆电气设备选型
1、根据区域类别选择防爆电气设备型式
IEC60079-15 NEC500 GB50058-92 GB3836.15-2000
0区 ia本质安全型电气设备和电路
1区 d,p,e,i,q,o,m 隔爆型,能承受2个故障的本安型,通风型 d,p,e(慎用)
i,q,o,m d,p,e(仅限于接线盒、箱,单插脚荧光灯等)
i,q,o,m
2区 (1)1区用设备
(2)“n”型
(3)正常工作中不产生火花设备 (1)1区用设备
(2)“n”型
(3)正常工作中不产生火花设备 (1)1区用设备
(2)“e”型 (1)1区用设备
(2)“n”型

注1:对于标有“S”的特殊型设备,应按照设备上表明的区域类型选用,并注意安装和
使用的特殊条件。
注2:根据我国实际情况,允许在1区中使用的“e”型设备仅限于:
a)在正常运行中不产生火花、电弧或危险温度的接线盒和接线箱,包括主体为“d”
或“m” 型、接线部分为“e”型的电气产品。
b)配置有合适热保护装置(GB3836.4附录D)的“e”型低压异步电动机(启动
频繁和环境条件恶劣者除外)。
c)单插头“e”型荧光灯
注3: 0区:爆炸性气体环境连续出现和长时间存在的场所。
1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。
2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅
是短时间存在的场所。
2、根据气体或蒸气的引燃温度选取防爆电气设备型式
2.1防爆电气设备按最高表面温度不超过可能出现的任何气体或蒸气的引燃温度选型。
2.2防爆电气设备和环境温度-20℃~+40℃(如果电气设备标志了温度范围,设备只能
在这个范围内使用)。
温度组别、表面温度和引燃温度之间的关系
电气设备的温度组别 电气设备的最高表面温度 气体或蒸气的引燃温度
T1 450℃ >450℃
T2 300℃ >300℃
T3 200℃ >200℃
T4 135℃ >135℃
T5 100℃ >100℃
T6 85℃ >85℃
注1:电气设备的最高表面温度指在爆炸性气体环境中使用的防爆电气设备最高表面温度,
且该温度须低于该危险场所出现的气体或蒸气的引燃温度。
注2:气体或蒸气的引燃温度指在爆炸性气体环境中出现的气体或蒸气的引起燃烧的温度,
是气体和蒸气本身的特性,
3、场所中气体/蒸气分类/分级与允许使用设备类别/关系
场所中气体/蒸气分类/分级 允许使用设备类别/关系
ⅡA(例如:丙烷、戊烷、苯,汽油、乙醇、乙
醛、丙酮、甲胺) ⅡA、ⅡB或ⅡC
ⅡB(例如:乙烯、二架醚、焦炉煤气等) ⅡA、ⅡB
ⅡC(例如:氢气、乙炔和二硫化碳) ⅡC
百家争鸣
2010年07月20日 11:20:17
2楼
学习:handshake
回复
wuxinfei213
2010年08月21日 19:27:01
3楼
感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
回复
悠然
2010年08月24日 08:37:38
4楼
支持楼主!
回复
百家争鸣
2010年08月28日 09:34:57
5楼
谢谢学习:time:
回复
jiapingliuyang
2011年02月17日 00:12:01
6楼
让我从中也找到和学到了很多东西
回复
jichuang110
2021年11月04日 10:04:55
7楼

很厉害的,感谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开