高层建筑三表远传信号线穿管明敷,前期没有预埋,现在准备把那根总的立管和分支管明敷,用重型PVC还是钢管?规范有规定吗?另外,如果水的管道井里走穿线管,有规范禁止吗?
高层建筑三表远传信号线穿管明敷,前期没有预埋,现在准备把那根总的立管和分支管明敷,用重型PVC还是钢管?规范有规定吗?
另外,如果水的管道井里走穿线管,有规范禁止吗?
2楼
另外,如果水的管道井里走穿线管,有规范禁止吗?
谁敢啊?
回复
3楼
明敷可以用塑料管。
回复
4楼
可以这样做!
回复
5楼
多谢二位!
有个施工队这么干了很多处,即在水的管道井里走弱电管线.
关于明敷用重型阻燃PVC管还是钢管的问题,我是怕高层建筑有什么特殊规定.
回复
6楼
在民规上找到了似乎需要用钢管的证明:
"26.8.1 BA系统的传输介质为双绞线时,应采用金属管、金属线槽或带有盖板的金属桥架配线方式;当传输介质为同轴电缆时可采用难燃塑料管敷设。
所有信号线路不得与其他线路共管敷设。"
但我用的是RVV-2X0.5,不是双绞线,而且有从本章(26)一般规定里又找到了可以不用钢管的说明:
"26.1 一 般 规 定
26.1.1 本章适用于对建筑物(或建筑群)所属各类设备的运行、安全状况、能源使用状况及节能等实行综合自动监测、控制与管理(以下简称监控)的“建筑物自动化系统(简称BAS或BA系统)”的规划与设计。
本章涉及的主要内容是具有分布式计算机监控与管理功能的,应用局域网络技术的BA系统的规划与设计;不涉及用于经营管理的办公自动化系统和针对个别对象而设计的独立的控制系统。"
关键是这个"不涉及用于经营管理的办公自动化系统和针对个别对象而设计的独立的控制系统"
我的理解对吧??
回复
7楼
所以,不管是高层还是多层的三表远传的弱电信号线路,如RVV-2X0.5,有规范规定需要用钢管来屏蔽吗?
回复