我一个朋友2个电站,第一个水头4.5M 流量46M3/S,第二个水头6M,流量38M3/S。初步选型第一个为4*400KW,水轮机混流160CM,第二个630*3,混流160CM。 我想咨询大家这个方案可行否?如果有更好的,方案怎样? 各位有水轮机,发电机厂的朋友,可以的话给我个电话,报个价格。在下不胜感激!! 13808453107 本人李晴
我一个朋友2个电站,第一个水头4.5M 流量46M3/S,第二个水头6M,流量38M3/S。初步选型第一个为4*400KW,水轮机混流160CM,第二个630*3,混流160CM。
我想咨询大家这个方案可行否?如果有更好的,方案怎样?
各位有水轮机,发电机厂的朋友,可以的话给我个电话,报个价格。在下不胜感激!!
13808453107 本人李晴
2楼
用混流????WHY?
回复
3楼
看来wuzhaoyang是高手啊,我看了你的帖子,很有意思,佩服啊我的QQ是564902757,希望向你请教!
回复
4楼
两个电站都应选用轴流式水轮机
回复
5楼
水头那么低选贯流最好,轴流也可,但混流??????
回复
6楼
混流应该错了,这种小型电站,用轴伸贯流。
回复
7楼
版主的建议不错,应首先考虑。
回复
8楼
为什么要选混流?最好再考虑一下。
回复
9楼
应该说两站装机容量还行,不会有大的差错。对于台数,只从上述资料是看不出来的。楼主为什么选混流式,请说明下。贯流机应该比较合适。
回复
10楼
轴流和贯流可以比较一下,用混流式价格太高,基本没有价值。
回复
11楼
两个电站都应选用T03轴流式水轮机,效率较好。
回复