关于杆上变压器和跌开的问题
sydl18
sydl18 Lv.9
2010年07月01日 11:44:15
来自于变压器
只看楼主

问个简单问题,10/0.4KV 跌开是装在高电压一侧还是装在低电压一侧啊,我看杆上高压一侧都直接用缆接,只有低压侧用跌开啊,那变压器不用保护吗,还有,三相变压器出来是三相四线,用单相变压器的就是二线,这样给大的居民区供电不会出现三相不平衡吗 ?

问个简单问题,10/0.4KV 跌开是装在高电压一侧还是装在低电压一侧啊,我看杆上高压一侧都直接用缆接,只有低压侧用跌开啊,那变压器不用保护吗,还有,三相变压器出来是三相四线,用单相变压器的就是二线,这样给大的居民区供电不会出现三相不平衡吗 ?
lingxuct
2010年07月01日 11:52:41
2楼
居民用电虽是220V,但变压器都是三相的。

跌落式熔断器是10KV的,没有在低压侧装跌落式熔断器的。
回复
sydl18
2010年07月01日 12:17:46
3楼
那我传个图片吧
回复
红苹果
2010年07月01日 13:03:17
4楼
:lol
右上角进变压器的10kV线有断路器吧?不过按规程来说这里装跌熔比较好。。要有隔离装置
下面装跌熔,好象规范没有明确规定一定要断路器。。。
回复
sydl18
2010年07月01日 13:34:21
5楼
装断路器,这个真没有
回复
aabb33j
2010年07月01日 14:48:02
6楼
图片上的还真没见过,一般都是跌落保险,加避雷器在变压器高压侧的。低压侧安装跌落保险没见过。
回复
thb-lt
2010年07月01日 17:18:28
7楼
低压侧是没有跌路熔断器的,就高压侧有,图上也是的,只不过高压侧没见装有,低压侧倒是好像装了熔断式隔离开关,还真没见过这情况~~
回复
红苹果
2010年07月02日 08:51:03
8楼
:lol
小变压器估计装熔断器式隔离开关也不违反规范吧,不过一般都是装断路器。
回复
sydl18
2010年07月02日 14:21:24
9楼
我见的都是低压侧装的
回复
sydl18
2010年07月02日 15:51:16
10楼
很明显,两张图都是高压侧装避雷器,低压侧装跌开,而且都是实际运行的变压器,高手们都没见过吗
回复
renyihu
2010年07月02日 18:15:48
11楼
:time:
回复

相关推荐

APP内打开