建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题·求解啊·请赐教
如题·求解啊·
请赐教
免费打赏
lindahe74
2010年07月09日 15:00:58
2楼
感谢上天给了我一个这么好的机会,总算是碰到了一个能让我回答出来的问题了。楼主你就偷着乐吧,别人都不屑回答你这种问题。喷规6.2.8条,对警铃和报警阀的距离没要求,而是对他们之间连接的管道总长有要求,不能大于20米。