求助冲霜水加热的问题,急!
qinger521
qinger521 Lv.8
2010年07月01日 09:42:39
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一个项目,冷风机采用的是水冲霜,冲霜水使用厂区的蒸气来进行加热,水池内水量为35立方米,要求保持水温20度,请问蒸气管道应该设计多大啊,还有是否需要设置换热管呢,还是只是把蒸气输入到水池里边就行了,谁有经验啊,多谢了

现在有一个项目,冷风机采用的是水冲霜,冲霜水使用厂区的蒸气来进行加热,水池内水量为35立方米,要求保持水温20度,请问蒸气管道应该设计多大啊,还有是否需要设置换热管呢,还是只是把蒸气输入到水池里边就行了,谁有经验啊,多谢了
诺尔制冷
2010年07月02日 07:11:34
2楼
这么简单是问题还要问吗?装个电磁阀就完事了,用温度控制器来控制水温,管道一般DN20就够大。
回复
qinger521
2010年07月06日 08:29:22
3楼
需要设置换热管吗?
回复
zaikuanj
2010年08月05日 19:24:08
4楼
没有这方面经验。
设计一个蒸汽-水 换热器 ,应该是常规做法。温度也好控制。
回复
welcomelg1
2010年08月17日 09:44:08
5楼
2#说的做法在宰鸡加工行业里,见到过!如果条件允许可以不用蒸汽,直接用冷凝水就可以!这样还节能环保!祝你成功!:victory:
回复
sl0089
2010年08月22日 21:52:24
6楼
这个简单!不用换热管!直接把气管通到水池里就行了!25——38的管都行!在说了,为什么用水呢?用高压制冷剂冲双多省事!还省水!省煤!
回复
woaibaye
2010年11月18日 07:31:31
7楼
不错,学习中
回复

相关推荐

APP内打开