铝塑管采暖可否暗埋在现浇板内
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年10月09日 11:26:43
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位,一工程,原设计焊接钢管沿墙附设,但现甲方要求将管子走到房间中间,便于分区控制,想将管材改为铝塑管,埋入现浇板内(管径为DN32,DN25,DN20)三种,可否?

请教各位,一工程,原设计焊接钢管沿墙附设,但现甲方要求将管子走到房间中间,便于分区控制,想将管材改为铝塑管,埋入现浇板内(管径为DN32,DN25,DN20)三种,可否?
免费打赏
lpfei108
2005年10月09日 17:35:18
2楼
铝塑管埋入垫层是没有问题的,但是直接浇于楼板也不是很清楚。
回复
mage780705
2005年10月09日 17:42:51
3楼
为什么没人回复,自己先顶一下。
回复
xilonggong
2005年10月10日 13:11:45
4楼
听有的同事说过,铝塑复合管不能埋于混凝土内,好像有规范要求,对管子的质量有影响。等问清楚了,在告诉大家。
回复
lwjlwj
2005年10月10日 22:47:14
5楼
原来也遇到类似情况,对于预制板,这个问题较好解决,覆盖层基本可以满足50MM,现浇板内就难办了,板厚一般为80MM--100MM,如要暗埋在现浇板内,为满足50MM,就需将铝塑管埋入扎筋内,施工会相当麻烦,管道施工质量会降低,甚至破坏塑料管。最后将铝塑管埋入覆盖层20MM混凝土中,结果不一,施工质量好的没出现问题,差的会出现裂缝(电线管穿现浇板也经常出现类似问题)。在目前尚没有有关图集的情况下,尽量不要暗埋在现浇板内。
回复
zhengxufeng
2005年10月11日 09:04:24
6楼
以前在北京锋尚国际住宅,见到过用PB管埋于现浇板,水温也很低。
回复
hefanrong2015
2005年10月11日 09:41:14
7楼
铝塑管埋入垫层是没有问题的,但是接口必须在地面以上,不能埋在混凝土内。
回复
dlwyg
2005年10月11日 16:37:55
8楼
水管暗埋于钢筋混凝土内的做法我见过,存在很多问题,首先对施工管理水平方面要求很高,否则即使铜管、不锈钢管暗埋,也不能保证施工中不会被破坏。其次如果将来管道出现漏水,检修时也要破坏大片结构层。所以我认为不应该推广这种做法。
回复
loman0317
2005年10月12日 08:29:31
9楼
楼主这种情况比较实际的做法是,按照地板采暖的做法实施,也就是将垫层加厚。
回复

相关推荐

APP内打开