12楼
能说出一二三不,我也感觉支架不够,但找不到根据,没有办法让人家增加啊
回复
13楼
局限太小,看不到关键部位
回复
14楼
图片缺陷:1、自喷管应有标识
2、管道支架(防晃支架)不符合施工规范要求
3、管道外表污损厉害。
回复
15楼
除了这些还有别的问题么
回复
16楼
套丝做的不是很好
回复
17楼
阀门应该有吧?支架管箍是不是要多搞点啊?
回复
18楼
又不是末端试水要什么阀门,主要也就是上面几条了,因照片范围过小,看不出支架间距是否合适。
回复
19楼
这东西怎么做的这么民间呢!看着真是难看死了。
回复
20楼
安装前应该刷防锈漆
回复
21楼
很山寨
回复