请问,什么情况下可提供10kV专用架空线?我新做一小水厂,变压器容量才500kVA,高压电源采用10kV专用架空线,但是审核人说当地供电局不可能为这么小容量的工程提供一回10kV专用架空线的

请问,什么情况下可提供10kV专用架空线?我新做一小水厂,变压器容量才500kVA,高压电源采用10kV专用架空线,但是审核人说当地供电局不可能为这么小容量的工程提供一回10kV专用架空线的
免费打赏
lingxuct
2010年06月30日 17:54:35
2楼
是的,才500的变压器,不太可能用专线供电。

如果要有可能的条件:变压器离10KV变电所很近,10KV变电所有空余的开关,并且变压器附近没有可接的架空线。
回复
dafhui
2010年07月01日 12:41:34
3楼
自已出钱,从10kV电源“T”接点处架一路过来:lol
回复
ccyan0228
2010年07月12日 11:27:11
4楼
那请问,一般情况下,多大容量才给提供专用架空线?
回复
lingxuct
2010年07月12日 11:52:27
5楼
800以上变压器,周围无公线,变电所又有配出柜。
回复
w_heng22
2010年07月12日 20:42:49
6楼
自己出钱的情况下!