我们生产的柜子其防止误入 带电间隔用的是带电显示器DXN-Q 和电磁锁 ,可是根据原理图 我怎么也不明白带电显示和电磁锁之间的联系
我们生产的柜子其防止误入 带电间隔用的是带电显示器DXN-Q 和电磁锁 ,可是根据原理图
我怎么也不明白带电显示和电磁锁之间的联系
2楼
什么柜子型号?带电显示器不能起到间隔的作用的!!五防好象不是用带电显示来做的吧!!
回复
3楼
带电显示器DXN-Q 是带闭锁功能的,一般传感器装在电缆室,检测电缆(开关出线)带电与否,带电显示器的一副接点用来控制装在电缆室门上的电磁锁,电缆侧带电则接点打开,锁失电无法开门!!!
也有用带电显示器接点控制地刀闭锁的,带电时闭锁地刀不能合,再用地刀辅助接点控制电磁锁.地刀合上才能开门.
回复
4楼
三楼回答的非常清楚,不知道楼主做的是什么柜型?我们公司(镇江市百汇电器有限公司)专业生产五防锁,带电显示器,能为用户提供各"五防"问题的解决方案.如有任何疑问可拨打电话0511-8889156,本公司乐意解答你的任何问题.
回复
5楼
这点倒是有!
回复
6楼
不过有的厂家是没有这么的做,,好象他们之间的关系微乎其微!!就看设计的时候有没有着个强性的规定。。
回复
7楼
呵呵,太谢谢各位了
我们的柜子就是用来锁下门的,但是我们确是用于二次控制回路失电时闭锁下门的。带电显示器的线包接在二次回路中,二次回路带电则接点闭合,电磁锁的线包带电,可以打开下门,反之,电磁锁的线包不带电,不能打开下门
还有就是电磁锁的还有一个辅助电源,直接接在二次控制电源上,为什么
镇江的朋友,我打电话,找那位解答我的问题
回复
8楼
找姜兴洲就可以了
回复
9楼
给电磁锁提供控制电源
回复
10楼
电磁锁在正常情况下是用电打开的,而Q型带电显示器为这一回路提供了一对接点,高压侧有电情况下,这一接点断开,无电情况下,接点闭合,电磁锁才可以打开。
回复
11楼
镇江的姜工,能否告诉我,贵公司生产的带电显示器要求传感器输入的电压是多少:具体是多少伏,范围是多少?
回复