压差旁通
luck986
luck986 Lv.4
2010年06月30日 12:47:55
来自于通风排烟
只看楼主

电动压差旁通有吗,一般用在什么地方呢

电动压差旁通有吗,一般用在什么地方呢
免费打赏
amomo2006
2010年06月30日 14:17:27
2楼
电动压差旁通一般用在空调冷冻水供回水主管之间,目的是平衡末端管路系统的压力,保持冷水主机流量稳定。注意:在变水量系统中必须要有压差旁通的。
回复
torlon
2010年06月30日 14:38:44
3楼
同意楼上观点。。。
回复
lixial
2010年06月30日 17:15:35
4楼
2楼正解
回复
flier_01
2010年07月01日 00:19:15
5楼
变流量系统,旁通管上也可以用电动二通阀代替压差平衡阀
来完成更复杂的自动控制
回复
weilingling88
2010年07月02日 11:30:30
6楼
:victory:
回复
luck986
2010年07月15日 18:43:20
7楼
那和用电动三通阀没什么区别呀,那通过压差旁通能调节主机平凡启动与停止的问题吗?
回复
hello_m
2010年07月15日 21:34:46
8楼
是在连通集水器和分水器的管路上
回复
zhangbin12926
2010年07月15日 21:51:07
9楼
我是专业做阀门的,旁通压差控制阀,一般用在中央空调集分水器之间,他是常闭型的,保护系统自主控制时,过小流量给机组造成的损害,它是通过设定一个压差,如果系统的压差超过了设定值,该阀就打开,一部分流量流经该阀,系统压力降低,则该阀关闭,系统压力恢复。它可以替代电动压差旁通阀。13582712926张斌
回复
zhllr0303170217
2010年07月16日 15:54:07
10楼
应该是用在供回水管道之间
回复
welcomelg1
2010年07月27日 10:20:42
11楼
在氨制冷系统中,氨泵供液也是有旁通阀的。主要原理是根据末端负荷来调节旁通阀的开度。比如说当系统末端负荷变小,旁通阀的开度就开打。我现在在的这个工地,旁通阀手动的。
回复

相关推荐