请教:单跨单层教学建筑框架结构
whmwhm109403
2010年06月30日 12:35:17
只看楼主

抗震规范提到不宜做单跨框架,请教同行们,如何把握此类结构设计。谢谢!

抗震规范提到不宜做单跨框架,请教同行们,如何把握此类结构设计。谢谢!
免费打赏
sla1999
2010年06月30日 14:59:34
2楼
建议加强抗震构造措施,可以考虑以下几方面:
1、强柱、强节点、弱梁,提高抗震等级,严格控制轴压比;
2、加强节点构造,加密节点箍筋配置;
3、所有楼板采用现浇钢筋混凝土结构,提高整体性;
4、在中间横墙、两端山墙增设中间暗柱;
5、提高填充墙砌体的施工质量等级。
回复
whmwhm109403
2010年07月01日 12:20:03
3楼
楼上所言不错,开阔了思路,此种结构下强柱、强节点更加重要。目前按新的建筑抗震设防分类标准,教学类建筑应按乙类对待,结构抗震构造已提高一级考虑。为了提高单跨结构的抗震性能,我考虑做成框-剪结构,在建筑允许的情况下,我觉得是贯彻了抗规的要求,多一道抗震防线,但我院其他人员觉得没必要,毕竟抗规所提为“不宜”,可以不执行,所以想听听同仁的宝贵意见。
回复
rbchsr
2010年07月01日 12:59:11
4楼
做结构设计的当然希望规范里所有的“不”都避免,但是实际情况是满足了“不宜”往往会多花钱,建筑的一些要求往往也不满足“不宜”,导致结构上不能做到完美,只能要求不违反强条罢了,唉
回复
xingchunjie
2010年07月02日 11:04:52
5楼
就一层的结构,假如要是层高也不高要是教育局允许,多加些构造柱做成砌体结构的也可以
要是只能做成框架的,那就把柱截面尽量的做大一些好了,窗给做大一些即使地震了逃生也方便
回复
like-a-baby
2010年07月02日 15:33:52
6楼
抗规是多层的要求,单层应该不会卡,各地要求也不太一样,我们这边多层不让做单跨,尤其3层以上,可以在周边或合适的位置加些剪力墙,不一定很多,就能很好的提高抗震性能,框剪结构没有单跨的限制
回复
lcd2003-163
2010年07月03日 10:10:31
7楼
就没有明确说明层数的单跨框架,规范就直接枪毙,说明规范修改的仓促;曾就单层单跨框架问题请教过建科院的专家,回复是单层的单跨应该没有此限制。希望新规范出来有所明确界定,哪怕在条文说明里!
回复
samsung01
2010年07月04日 12:41:00
8楼
按乙类设防就可以了,规范主要是对高层结构,如果按规范执行,那么大跨度房屋就无法设计,比如车站 民航等建筑
回复
lianggaihong
2010年07月05日 21:23:45
9楼
省里已经下文规定了不应作单排框架教学楼。而且,一般的教学楼都是单边走廊的,所以可以在挑出的走廊外面做落地框架柱。
回复
精装可乐
2010年07月06日 10:18:02
10楼
学校的结构抗震构造需提高一级考虑,一层可以考虑做成砌体结构。
回复
xcppl002008
2010年07月06日 15:11:37
11楼
为了审图通过,一般都是在外走廊再加以排柱子,其实只要满足刚度要求,满足强柱弱梁、强节点,强锚固,又怕什么呢