发电机在并网过程中,引入自动同期装置的电压是不是分别取自发电机端和待并侧电网的电压,分别就取用一组吗?另外,发电机的假同期是何含义?信号取自发电机出口刀闸辅助接点吗?感谢各位给予指教!
发电机在并网过程中,引入自动同期装置的电压是不是分别取自发电机端和待并侧电网的电压,分别就取用一组吗?
另外,发电机的假同期是何含义?信号取自发电机出口刀闸辅助接点吗?
感谢各位给予指教!
2楼
发电机在并网过程中,引入自动同期装置的电压是不是分别取自发电机端和待并侧电网的电压,分别就取用一组吗?
对。
发电机的假同期是何含义?信号取自发电机出口刀闸辅助接点吗?
假同期是试验时测定同期装置接线是否正确、功能是否完善的,所谓“假同期”就是断开发电机组出口刀闸,同期合发电机组出口开关。检验同期接线及装置。其实是“真同期假并网”。发电机出口刀闸辅助接点闭锁着同期装置的电压互感器二次电压量,所以需要将其辅助触点短接,以便于电压量通路。
回复
3楼
假同期与原动机有什么关联吗?如何理解发电机的假同期压板与汽轮机之间的联系?谢谢。
回复
4楼
学习学习
回复