关于电气预算中系统调试数量的计取
4291545
4291545 Lv.7
2005年10月08日 13:20:40
只看楼主

电气预算中系统调试数量的记取往往是电气预算人员比较头痛的一个问题,因为有些电气人员往往搞不清楚作完本预算以后应该按几个系统来进行统计,现以10KV系统为例,若一面10KV高压柜后是一台高压电动机,则此回路按一个系统来计算,若一面10KV高压柜后是一台变压器,则本身高压柜算一个系统,(有一台断路器)变压器算一个系统,高压柜体并出线电缆隔离刀闸算一个系统,所以带变压器的高压柜应按3个系统计算

电气预算中系统调试数量的记取往往是电气预算人员比较头痛的一个问题,因为有些电气人员往往搞不清楚作完本预算以后应该按几个系统来进行统计,现以10KV系统为例,若一面10KV高压柜后是一台高压电动机,则此回路按一个系统来计算,若一面10KV高压柜后是一台变压器,则本身高压柜算一个系统,(有一台断路器)变压器算一个系统,高压柜体并出线电缆隔离刀闸算一个系统,所以带变压器的高压柜应按3个系统计算
qyfy
2005年10月09日 20:37:14
2楼
热心的网友。支持!
回复
yzzhi
2006年03月29日 16:33:29
3楼
10KV系统为例,若一面10KV高压柜后是一台高压电动机,则此回路按电机系统来计算?还是按送配电系统计算? 谢谢,请指教。
回复
cgh5123
2006年04月02日 11:36:28
4楼
我还是有点不清楚,是一个带变压器的高压柜按3个系统计数吗?
回复
hsjin3273163
2006年08月01日 19:00:15
5楼
我吧浙江2003的解释给大家参考:

4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
回复
hsjin3273163
2006年08月01日 19:01:44
6楼
还有:

5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。


你们看看,有帮助的!
回复
zhaomt888
2008年09月02日 15:43:06
7楼
我想知道空调的电气的系统调试的“几个系统"是怎么计算的,写下那位给讲讲:) :)
回复
pingzai
2008年11月09日 20:38:59
8楼
空调一般是9KW的容量,想这种情况就应该给一个1KV的供配电就行了,没有必要在给别的!
回复