pkpm 配筋
xiao1980qiao
2010年06月30日 08:24:16
来自于PKPM
只看楼主

在satwe参数设置中,钢筋强度,梁柱主筋用300,箍筋用210,结果计算出图主筋变成三级钢,这是怎么回事啊?箍筋直径还有6的,这个怎么设置最小直径,找了半天没找到。那位帮帮忙指点一下!谢谢

在satwe参数设置中,钢筋强度,梁柱主筋用300,箍筋用210,结果计算出图主筋变成三级钢,这是怎么回事啊?
箍筋直径还有6的,这个怎么设置最小直径,找了半天没找到。
那位帮帮忙指点一下!谢谢
免费打赏
xmanfine
2010年06月30日 08:44:28
2楼
PM里面设置成几级钢,出图就是几级钢
回复
xiao1980qiao
2010年06月30日 09:07:13
3楼
pmcad里设的是二级钢啊,就板用三级钢。
回复
xiao1980qiao
2010年06月30日 09:37:34
4楼
找到原因,如2楼所言。大意了。
谢谢2楼。
再问一下,箍筋最小直径在哪里设置?

[ 本帖最后由 xiao1980qiao 于 2010-6-30 09:39 编辑 ]
回复
xmanfine
2010年06月30日 11:05:30
5楼
“梁柱施工图”里设置
回复
fiator
2010年10月20日 22:25:28
6楼
如2楼所言
...
回复

相关推荐