刚刚在资料区里找个新的高规,其中9.1.1条里新增了“漏电火灾报警系统”。漏电火灾报警系统是个什么样的系统?有没有人做过的,请大家讨论一下。以下是本人的一些疑惑:1,按原来的做法,我们在一些必要的地方使用漏电断路器,似乎各个漏电断路器都是独立的,本人认为着不能成为一个系统。2,漏电火灾报警系统是否为单独一个系统,将所有漏电断路器纳入监控范围3,可否与消防报警系统合并以上是本人的一些看法和疑惑,希望大家都能多多讨论一下这个问题。

刚刚在资料区里找个新的高规,其中9.1.1条里新增了“漏电火灾报警系统”。漏电火灾报警系统是个什么样的系统?有没有人做过的,请大家讨论一下。以下是本人的一些疑惑:
1,按原来的做法,我们在一些必要的地方使用漏电断路器,似乎各个漏电断路器都是独立的,本人认为着不能成为一个系统。
2,漏电火灾报警系统是否为单独一个系统,将所有漏电断路器纳入监控范围
3,可否与消防报警系统合并
以上是本人的一些看法和疑惑,希望大家都能多多讨论一下这个问题。
免费打赏
gejils.w
2005年10月08日 10:25:25
2楼
PS:
关于“漏电火灾报警系统”的新增条文
9.5 件漏电火灾报警系统
新 增 条 文:
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏
电火灾报警系统。
(条文说明合见9.5.2条)


新 增 条 文:
9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:
9.5.2.1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。

9.5.2.2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4 显示系统电源状态。

9.5.1~9.5.2 条文说明:
(本节为新增条文)
二十世纪的最后20年里,我国人均用
电量翻了一番,但电气火灾也随之剧
增,从而也给国家经济和人民生命财
产造成巨大损失。据《中国火灾统计
年鉴》统计,自 1993年~2002 年全

国范围内共发生电气火灾203780
起, 占火灾总数近30%,在所有火灾起
因中居首位。电气火灾造成人身伤亡
的数字也是惊人的,仅2000-2002年,
就造成3215人的伤亡。特别在重、特
大火灾中,电气火灾所占比例更大。

例如1991-2002年全国公共聚集场所
共发生特大火灾37起, 其中电气火灾
17起, 约占46%。我国的电气火灾大
部分是由短路引发的, 特别是接地电
弧性短路。根据公安部消防局电气火
灾 原因技术鉴定中心的统计资料 来
看, 电气火灾大部分是由电气线路的

直接或间接引起的,以2002年度为例,
鉴定火灾115起, 其中有95起是由电
气线路直接或间接造成的。漏电火灾
报警系统能准确监控电气线路的故障
和异常状态,能发现电气火灾的火灾
隐患,及时报警提醒人员去消除这些
隐患。

日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001-1978)第190条明确要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、 饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占总火灾的2-3%(其人均用电量为我国的八倍)。

IEC国际电工委员会1994 1200-53中593.3条明确要求采用两级或三级剩余电流保护装置, 防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。我国20世纪90 年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出了防范规定。例如 《剩余电流保护装置安装和运行》 (GB13955)、《低压配电设计规范》 (GB50054)、《住宅设

计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)。
目前国内在使用了电气防火监控系统的工程中,经调查,在使用过程中确实发现了不少起火隐患,得到了用户的认可和好评。例如:北京市某家具装饰城,在电气防火监控系统刚安装完之后, 就发现了18个漏电故障点

(主控机漏电报警)。经过勘察发现了五个严重漏电点,例如:在三层第09号配电箱第5照明供电回路中发现 l 安培的漏电电流, 而且漏电电流忽大忽小,第5照明回路为三层西侧通道日光灯照明供电回路, 最后在三层的一照明日光灯 的 母线槽内发现了漏电点, 给日光灯供电的火线(相线)头铜

线太长,拧在接线端子上后,余下裸露部分与母线槽铁壳在不断的拉弧打火,长时间的打火已经将母线槽内其它的塑铜电线的绝缘外皮损坏,若不及时发现漏电电流会不断增大,电弧也随之加大,早晚会引燃母线槽内的大量塑铜电线,引发火灾事故。


综上所述,漏电灾报警系统能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。结合我国实际情况,参照国际和国内的相关标准,增加了公共场所宜设置漏电火灾报警系统的规定。但这些设备要采用国家消防电子产品质量监督检验中心检测合格的产品,以确保质量安全。
汇 报 结 束 谢 谢 各 位! 公安部四川消防研究所 《规范研究室》 “高规组” 王渭云 四川.都江堰 611830 电话:028-87123799 、87122958
回复
w68681110@co163
2005年10月08日 19:13:36
3楼
防火漏电电流动作报警器:简称“防火漏电报警器”也称为“电气黑匣子”,是采用电子感应控制电流大小,由单片机以2毫秒速度检测供电线路的使用情况的安全用电保护装置;它汇集了短路、漏电、过载、过压、欠压、二次保护、来电报警、声光报警等保护功能于一身的智能化“防火漏电报警器”;它在用电过程中,对用户进行全程保护,包括短路引发火灾、过压及欠压时事故的发生,是千家万户的安全用电保护神。JHA系列报警器适用于船舶、机关、化工、矿山、学校、商厦、工厂车间、集贸市场、民用建筑等其它重要安全用电场所。
回复
yphy
2005年10月08日 19:41:38
4楼
JHA是哪个厂的?
回复
huanxisha
2005年10月08日 19:46:24
5楼
长见识了。
回复
gejils.w
2005年10月09日 09:18:48
6楼
怎么没有人参与讨论啊?
回复
lldmm
2005年10月09日 10:05:35
7楼
漏电火灾报警系统可以为单独系统,不应与消防报警系统共用,但是应该引至消防控制室。具体怎样的把各个分散单元连接,还没有设计过。期待高手讨论!
回复
bdhc123
2005年10月09日 11:48:34
8楼
没有做过..........期待高人讲课!
回复
luozi8250
2005年10月09日 15:01:48
9楼
新高规???
什么时候的??没听过
回复
李兴龙机电科技
2005年10月09日 17:32:06
10楼

3t发过,到精华站找找。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月09日 17:33:00
11楼
nnd,那个垃圾产品又要强制推广?
回复