UPS和开关电源下带那些类型负载,为什么只能带此类型负载?
UPS和开关电源下带那些类型负载,为什么只能带此类型负载?
2楼
呵呵,请高手赐教呀。
回复
3楼
我来回答。
1. 问题没阐述清楚;
2. 你还是直接说请教吧。
声明:我不是高手。
回复
4楼
就是指电容性或是电感性,或是纯负载性呀,这个清楚了吧。
回复
5楼
阻性和感性的可以,禁止带容性的。
回复
6楼
楼上的理由呢
回复
7楼
开关电源输出的交流含有很大的高次谐波分量,会使容性负荷因过流而损坏。
回复
8楼
高次谐波分量为什么只影响容性负载呢? UPS输出可带什么负载?为什么? 谢谢解答呀。
回复
9楼
容抗=1/(2∏fc)
可见频率越高,容抗越小,通过容性负载的电流就越大。
回复
10楼
现在用的是高频开关电源,那感性负载不是电流很小很小,那负载可以被带起来吗?
回复
11楼
那就要看负荷的感性分量占多大了。
回复