消防电梯在消防灭火过程中起非常重要的作用,轿箱内是否设消防电话,另是否需配置灭火器具。我平时所看到的是没有配置,有些技术书说要配置,疑惑。
消防电梯在消防灭火过程中起非常重要的作用,轿箱内是否设消防电话,另是否需配置灭火器具。我平时所看到的是没有配置,有些技术书说要配置,疑惑。
2楼
轿箱内一般厂家配置电话。
回复
3楼
<<建规>>和<<高规>>都要求设消防电话. 是否需配置灭火器具,好象没有规定.
回复
4楼
我们所做的工程中轿箱内配置消防对讲电话,并与小区内的消防控制中心联网,以达到三方对将的功能。
回复
5楼
规范说的电梯机房,不是轿厢。
同意大胡子的观点。
回复
6楼
电梯验收规范要求,所有垂直电梯都需要有最少3方呼叫对讲。电梯轿厢、电梯机房(无机房电梯在电梯配电箱处)、消防控制室三方对讲,现在有的地方还要井道顶、底坑共5方实现对讲功能。
需要说明的是,电梯规范要求每部电梯均要实现与消防控制室的对讲功能;消防规范只规定消防电梯需要增加消防电话。两个规范的范围不一样。
回复
7楼
在实际施工过程中,接线也遇到过问题,有的地方消防规范规定消防电话要与电梯机房和电梯轿厢实现通话,操作时消防电话主机发出的铃流信号电压与电梯呼叫对讲主机电压不一致,无法连接,如果消防过不了只能在轿厢中在对讲的基础上再增加消防电话。
最好的方案是使用电梯的三方对讲连接到消防控制室的专用电话上,不进消防电话主机。实现3方通话功能。
回复
8楼
安装的话,连线,感觉咋连呢,想不明白?轿箱不是上下移动的吗?
回复
9楼
我们这边验收时要求3方通话
回复
10楼
使用我们的电梯电话可以满足要求。
我们的电梯电话系统是基于标准电话接口的,整套系统的核心是电话交换机,每个通话点都是电话系统的一个分机,之所以能成功应用与电梯上,是因为我们特别设计的轿厢分机,它具有自动拨号、智能收线(挂机)和高性能免提通话功能。使用我们提供的交换机还可实现值班室、机房电话机来电显示功能。也可以使用带2次来电显示的交换机,实现系统内分机的来电显示。另外值得一提的是这套系统还可以轻松实现,电脑录音并通过互连网发送。
电梯电话功能简介:
◎ 一键触发呼叫,轿厢内只需按动呼叫按钮;
◎ 轿厢分机内置在操纵厢;
◎ 组网通话,灵活方便;
◎ 可实现值班室、机房电话来电显示;
◎ 内存7组电话号码在EEPROM,不丢失数据;
◎ 密码控制,远程修改拨出号码;
◎ 专用通话芯片,声音洪亮不啸叫;
◎ 通话完成,准确收线;
◎ 可设定最长通话时间;
◎ 电脑录音,网络发送。
13728649400
dianti817@yahoo.com.cn
回复
11楼
电梯轿箱空间有限,没有必要设置过多附件。电梯内电话可以当作消防电话使用,灭火设备小的没用,大的放不下。