电容控制器需要和接触器型号匹配吗?
xshi_0428
xshi_0428 Lv.3
2010年06月29日 11:55:23
只看楼主

小弟做工程项目中经常遇到一些补偿电容器的方案,按照我的粗浅理解,电容控制器它只是起到采集系统内的电流电压信号,算出功率因数后给接触器发出投切信号指令的作用,那我想问一下,如果电容控制器投切信号输出的容量合适的话,是不是控制器与接触器可以不用同一品牌的呢?是不是可以选择混用方案(这样有时候会比较经济)?还有什么需要考虑的因素呢?谢谢大家的指教和讨论。

小弟做工程项目中经常遇到一些补偿电容器的方案,按照我的粗浅理解,电容控制器它只是起到采集系统内的电流电压信号,算出功率因数后给接触器发出投切信号指令的作用,那我想问一下,如果电容控制器投切信号输出的容量合适的话,是不是控制器与接触器可以不用同一品牌的呢?是不是可以选择混用方案(这样有时候会比较经济)?还有什么需要考虑的因素呢?谢谢大家的指教和讨论。
lingxuct
2010年06月29日 12:31:16
2楼
低压补偿柜的控制器没有和接触器一样的品牌吧?

有接点就可以控制接触器。
回复
lmxc
2010年06月29日 16:28:01
3楼
CJ19一般用来切换电容的,可以抑制涌流;
如果用普通接触器一定要加XD1限流电抗器。
回复
maquanxi723
2010年06月29日 16:32:09
4楼
动补和静补是不一样的。
回复
hdkjth88
2010年06月29日 18:34:23
5楼
通常控制器和接触器不需要同一个品牌的,不过有种情况下是要的,那就是控制器输出部分特殊,必须要用他的接触器
回复

相关推荐