保护装置报警后,复归的意义何在?如果不复归,是否会影响保护的正常工作?请高人指点。谢谢。
保护装置报警后,复归的意义何在?如果不复归,是否会影响保护的正常工作?请高人指点。谢谢。
2楼
不知道楼主说的“保护装置”报警是“电笛”还是“风呜器”?
是保护什么的,装置用的是什么东东?
报警是什么触发的,是不是以前的那种“信号继电器”?
回复
3楼
保护装置报警主要是指综自系统单元监控或保护设备侦测到运行状态异常而发出的运行告警提示。是否影响保护装置主要要看是什么报警内容和相关设置,有的会影响保护装置,有的不会。例如:定值中下达PT断线闭锁电压相关保护时,PT断线报警信号发出后,就会闭锁与电压相关的所有保护(也就是保护退出)。
回复
4楼
以上情况下,如果PT断线报警信号复归,与电压相关的保护就再次投运了。
回复
5楼
再例如:当线路单相接地时系统发出零序过压报警,就提示运行人员要选线,不会影响保护装置,但如果不采取措施使其复归,就对运行设备有影响。
回复
6楼
复归用于对保护动作事件的复置;复位由于对保护自检故障的复置。如是自检故障不复位会影响保护功能的正常发挥。
回复