一、单相用电的电压降:△U=2I(R*COS+X*SIN)1、公式里乘了个2,是不是因为零线也要算进去,问:零线没有电,为什么也要算到电压降里去,这样算出来的岂不是又增到两倍了?2、如果是纯电组性负荷,是否可改为:△U=2IR3、X*SIN 这里的电抗X,指的是线路的电抗吗? 1>如果是指线路电抗,即可从表中查得:10mm=0.073欧/km 16mm=0.068 25mm=0.066 35mm=0.064 即直接套用这些数据于公式中计算。
1、公式里乘了个2,是不是因为零线也要算进去,问:零线没有电,为什么也要算到电压降里去,这样算出来的岂不是又增到两倍了?
2、如果是纯电组性负荷,是否可改为:△U=2IR
3、X*SIN 这里的电抗X,指的是线路的电抗吗?
1>如果是指线路电抗,即可从表中查得:10mm=0.073欧/km 16mm=0.068 25mm=0.066 35mm=0.064 即直接套用这些数据于公式中计算。
那么当负荷是非电机的其它负荷(如低压负荷带变压器的,或是其它镇流器等带感性负荷)时,电抗X的值是否还是固定的,即查表的值。
2>如果不是指线路电抗,那是指什么电抗,负荷吗?那应该就不会是固定值了,那怎么算?
二、单相用电的电压降:△U%=P/10Un*(R*COS+X*SIN)*I
这个公式里的 10 代表什么。