对于短路电流的认识
lizhenbao_jinan
2005年10月06日 12:54:08
来自于电站工程
只看楼主

请看图片:大家可以给解释一下图中的各个定义吗?

请看图片:大家可以给解释一下图中的各个定义吗?

1128574440490.JPG

免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年10月06日 12:55:30
2楼
图中关合电流什么意思????它用来检测什么的?
回复
dian504
2005年12月05日 11:37:18
3楼
关合电流是断路器带负荷合闸的能力吧.具体我也不知怎么解释,等我找书看看再说!
回复
dian504
2005年12月05日 11:48:45
4楼
在断路器合闸之前,若线路上以存在短路故障,则在断路器合闸过程中,动、静触头间在未接触时即有巨大的短路电流通过(预击穿),更容易发生触头熔焊和遭受电动力的损坏。且断路器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时还要求能够切断短路电流,因此,额定关合电流是断路器的重要参数之一。
回复
echolyf
2005年12月05日 14:34:58
5楼
我只知道断路器校验时,这个关合电流必须大于回路的短路冲击电流峰值。
回复
dian504
2005年12月05日 16:37:15
6楼

正是,原因就在4楼,我没有说了.
回复
easlight@co163
2005年12月07日 11:56:04
7楼
图中为短路开断电流的定义,短路开断电流由两个值来表征:1、交流分量有效值2、直流分量百分数;详细内容见DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件
回复
jia-1979
2005年12月15日 14:12:03
8楼
回复
jingshuifo
2007年05月15日 10:16:24
9楼
在5楼的朋友说"我只知道断路器校验时,这个关合电流必须大于回路的短路冲击电流峰值。" 依此理解是不是校验时只要短路关合电流大于短路冲击电流动稳\热稳就满足呢?

回复
jingshuifo
2007年05月15日 10:21:22
10楼
关合电流是不是就是一个瞬时值啊?