对于道路交叉口的照明,一直搞不清楚该配多大功率的三火路灯合适?规范上说交叉口的照度比道路上的高一个等级,如此算来所需的路灯功率用250W的三火灯就可以满足,但是看别人的设计好像全都用得是400W的,请问这到底是怎么算的呢?路面的实际路况是道路红线宽42米,次干道,与红线宽46米的次干道十字交叉交叉口选的三火路灯高13m,请问路灯功率选多大合适呢?请大侠们帮帮忙,非常感谢!!
规范上说交叉口的照度比道路上的高一个等级,如此算来所需的路灯功率
用250W的三火灯就可以满足,但是看别人的设计好像全都用得是400W的,
请问这到底是怎么算的呢?
路面的实际路况是道路红线宽42米,次干道,与红线宽46米的次干道十字交叉
交叉口选的三火路灯高13m,请问路灯功率选多大合适呢?
请大侠们帮帮忙,非常感谢!!