现浇混凝土柱子,中间地段出现空的,怎么办?
snyygy_0314
2010年06月28日 19:56:22
只看楼主

本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好注:厂房,2层楼,一层8米现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑

本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完
请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好
注:厂房,2层楼,一层8米
现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿
本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的

[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑 ]

20100628008.jpg

免费打赏
zgsljlove
2010年06月28日 22:22:11
2楼
严格来讲这个要请专业的补强公司来做了。为了减少工作中的麻烦,还是建议老兄偷偷用高一强度等级的细石混凝土来灌实吧。期待楼下有更好的解决办法。。。。。。
回复
phxhlc
2010年07月01日 14:47:01
3楼
抓紧补救,不要留下隐患啊
回复
kayllen
2010年07月01日 15:15:39
4楼
拆模,剔打,用高一级的细石混凝土灌入吧。
其实量不大,花几百用CGM 高强无收缩灌浆料灌吧,这个强度很高的,可以达到C70的,又便于施工,可以很好的达到灌入部分与上部混凝土接触良好,无气泡。

[ 本帖最后由 kayllen 于 2010-7-1 15:21 编辑 ]
回复
ghgkm
2010年07月01日 15:17:50
5楼
好象屋顶只是在支模板,还没有浇筑
这样的话,最好的做法就是把该柱上部混凝土全部凿除,至有孔洞位置后,再重新浇筑
注意连接面,由于是二次浇筑,应凿毛,做浆处理
回复
j877194451
2010年07月01日 16:54:30
6楼
最简单 最常用的 用高强度细石混凝土来灌实
回复
jianzhu_64513490
2010年07月01日 23:17:52
7楼
"大概有80公分高都是空的"但是不知道空的深浅如何?若浅,凿毛和钢刷剔打,用高一级的细石混凝土灌入。若深,要请专业的补强公司。
回复
铭儿
2010年07月02日 08:14:44
8楼
应该是把洞周围的混凝土凿毛,然后喷上一层砂浆,用高一级的细石混凝土浇筑
回复
华山一明
2010年07月02日 08:14:54
9楼
买点灌浆料灌吧
回复
csalfj
2010年07月02日 08:51:53
10楼
你2010-06-28 19时多发的图,估计你已经处理了吧,个人认为,拆除模板,将砼打掉,再重新浇灌,这是最好最好的办法,别无他选,因你说是有80CM是空的,那是极少有的现象,祝你好运!
回复
lang10221126
2010年07月02日 09:27:50
11楼
我赞同楼上的说法!
回复

相关推荐