安川变频器推荐前面的空气开关容量为变频器额定容量的1.5倍,为什么是1.5倍呢?按理说变频器启动没有启动冲击,开关容量没必要那么大吧?我觉得1.2倍就可以了。请高手指点!

安川变频器推荐前面的空气开关容量为变频器额定容量的1.5倍,为什么是1.5倍呢?按理说变频器启动没有启动冲击,开关容量没必要那么大吧?我觉得1.2倍就可以了。
请高手指点!
免费打赏
brokenwaterflow
2010年06月28日 18:07:45
2楼
怎么没有人给点意见啊!
回复
johson_tan
2010年06月29日 10:01:43
3楼
:time: :time: :time:
回复
pengdikun2010
2010年07月20日 11:26:31
4楼
期待高手
回复
qiqi19801209
2010年07月20日 11:38:45
5楼
个人认为楼主的理解是正确的;

同时提醒注意:
1.不要选电动机保护的断路器,有3相不平衡保护,容易误动作
2.尽量选热磁式脱扣器的,电子的容易受些波干扰;
回复
wxy5172
2010年07月20日 13:19:59
6楼
安川G系列变频器过载能力为额定功率的200%(1分钟),F系列1.5倍,如果你选1.2倍将发挥不了变频器的潜力了。
回复
fjg20040612
2010年07月20日 21:47:14
7楼
学习学习
回复
dlwangjun816
2010年10月28日 21:24:24
8楼
同时提醒注意:
1.不要选电动机保护的断路器,有3相不平衡保护,容易误动作
2.尽量选热磁式脱扣器的,电子的容易受些波干扰;
回复
ccccyq
2010年10月29日 08:38:51
9楼
谢谢6楼的解答,学习了