室内消火栓能不能“暗装”在外墙上???急!!!
pa1pa2pa3
pa1pa2pa3 Lv.2
2005年10月04日 22:39:09
只看楼主

请教各位,室内消火栓能不能“暗装”在外墙上,我看很多图纸上有消火栓安装在外墙上的(安装),但是有施工单位说,消火栓的厚度是24,砖墙的厚度也只有24(一般情况),如果暗装的话,外墙面会被穿透,消火栓背面部分的防水很难处理,会造成墙面渗水。请教各位,此情况是否确实,该如何处理?急盼回音!!!!!

请教各位,室内消火栓能不能“暗装”在外墙上,我看很多图纸上有消火栓安装在外墙上的(安装),但是有施工单位说,消火栓的厚度是24,砖墙的厚度也只有24(一般情况),如果暗装的话,外墙面会被穿透,消火栓背面部分的防水很难处理,会造成墙面渗水。请教各位,此情况是否确实,该如何处理?急盼回音!!!!!
免费打赏
飞鱼
2005年10月05日 08:16:22
2楼
哦,这个都是做成半暗装,没法全部暗装 ,也就是把箱的一部分装于墙内
回复
黄cyzf
2005年10月05日 08:21:15
3楼
外墙最好不暗装,实在没办法,半暗装就好了
回复
pa1pa2pa3
2005年10月05日 09:45:21
4楼
一开始我没有注意这个问题,在图纸上也没有明确是否应该明装还是暗装,(不过我查看了好多施工图纸案例上也没有明确表示,呵呵),我想以后出图要注明在外墙上的消火栓要明装了。
回复
xfd831
2005年10月05日 11:45:13
5楼
有种薄型的厚度是20,好象还有更薄的,厚度是18.这种暗装是没问题的!
回复
swqlily
2005年10月05日 12:14:48
6楼
采用240厚的箱子当然不能象楼主说的那样安装,可以采用200或180的箱子暗装.这里有一个问题,就是要改变内部消防栓的种类,应该换成那种可转动的栓头进行安装施工,因为按照施工规范要求和消防施工验收规范的要求,消防栓安装完成后,应该开门见栓口,这样便于火灾时的操作和使用。如果不改变消防栓的种类,就无法达到上述要求,消防栓只能是侧向安装,如果正向安装,消防箱门关不上(不信大家可以核算一下安装尺寸)。
因此,可以肯定的告诉你,消防箱可以暗装在外墙上,根据外墙厚度选择消防箱的规格和消防栓的种类,但是如果在北方,除了要考虑防水问题外,还要考虑保温问题。
回复
pa1pa2pa3
2005年10月05日 16:41:02
7楼
所以说,室内外墙上的消火栓还是明装得好(条件允许的话),现在一般都有装修的,可以有装修负责隐蔽。你们说是吧?
回复
梦想成真321
2010年08月30日 17:12:03
8楼
毫无疑问,是允许暗装的,包括图集也有暗装示意图的
回复
renying1009123
2010年09月02日 11:01:45
9楼
那就选那种半明装的吧。
回复
i000
2010年09月02日 17:01:49
10楼
明装、暗装、半明半暗装都可以,但要注意装在明显易于取用的地点。同时嵌墙处要注意防水哦。
回复
caoyansong66666
2010年09月06日 15:48:04
11楼
学习,学习中