2P的双切开关可以用4P的代替吗?
漫天飞雪
2010年06月28日 12:04:41
只看楼主

单相负荷用2P的双电源转换开关,但是没有施耐德的相关型号,请问可以用4P的代替吗?

单相负荷用2P的双电源转换开关,但是没有施耐德的相关型号,请问可以用4P的代替吗?
免费打赏
wangtao899
2010年06月30日 12:38:47
12楼
:lol
回复
tangqin12
2010年06月30日 17:21:17
13楼
可以用4P的代2P的,不过有点浪费
回复
wysun1818
2010年07月02日 16:49:53
14楼
学习中!
回复
stone1555
2010年07月03日 13:31:33
15楼
不行吧,
回复
plftz
2010年07月05日 10:19:33
16楼
有些产品是可以的,只是要注意接线,因为ATS的控制器需要供电才能工作,所以要接指定的相线和零线
回复
wj8787
2010年07月05日 12:38:03
17楼
等解答了
回复

相关推荐

APP内打开