我这里做负序反时限保护,效验值和计算值误差达0.8s,请高手说,这个误差符合要求吗?急!!!!!!!!!!!谢谢谢谢
我这里做负序反时限保护,效验值和计算值误差达0.8s,请高手说,这个误差符合要求吗?
急!!!!!!!!!!!谢谢谢谢
2楼
我这里做负序反时限保护,效验值和计算值误差达0.8s,请高手说,这个误差符合要求吗?
这个误差不符合要求,发电机负序反时限保护反应负序电流引起发电机转子过热,保护由定时限和反时限构成,他与发电机的系数K2和发电机热值系数K1有关,反时限速断时间一般在0.3-0.5S.
回复
3楼
若是做长延时,负序电流比较小的时候,动作时间在几十上百秒的话,有0.8s的误差还是允许的。
在做短延时就不能了吧应该。
回复
4楼
0.8秒可以做,不过选择低一点最好,其实关系不是很大,
哦,应该也可以做
回复