看这个箱子。。。吓死人了。。要认真啊 !!!!a.把三相电流转换开关当三想电压转换开关用大家莫骂。。这个电柜是五金市场的门市部做的。。大家莫骂。。这个电柜是五金市场的门市部做的。检测肯定是没有的。。拿货的时侯。看上去还很好。。总价1500。。有那个大厂高兴做。。。苦了师傅。。。。[ 本帖最后由 mg3783027 于 2010-7-9 07:37 编辑 ]
看这个箱子。。。吓死人了。。要认真啊 !!!!
a.把三相电流转换开关当三想电压转换开关用
大家莫骂。。这个电柜是五金市场的门市部做的。。
大家莫骂。。这个电柜是五金市场的门市部做的。检测肯定是没有的。。拿货的时侯。看上去还很好。。总价1500。。有那个大厂高兴做。。。苦了师傅。。。。
[
本帖最后由 mg3783027 于 2010-7-9 07:37 编辑 ]
2楼
应该是把三相电流转换开关当作三相电压转换开关接到三相电源和电压表之间了。
回复
3楼
是啊配货的人发错了。。。装的人没注意。。。。配电的没检测。。:o
回复
4楼
:'(
回复
5楼
强了,装了个电流转换开关
回复
6楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
7楼
没遇到过这种情况
回复
8楼
晕了 三个互感器三个电流表,还加什么电流转换
回复
9楼
配错货,晕咯,,正泰的出现这个情况啊,。。。把电压转换开关配成电流转换开关,,,强!!!!
回复
10楼
:L
回复
11楼
:victory:
回复