电压降计算。
gssui
gssui Lv.3
2005年10月03日 21:17:10
只看楼主

设,线路在中端和末端共计两个点供电, A------B----C A为电源220V,B、C为负荷。设中端B距首端A六百米,末端C距首端一千米。请问,计算方式1、先计算出B端(B+C负荷)电压降,假设二十伏;再计算C端时,则以B端实际电压200V为准计算末端电压损耗,此末端电压损耗为最终损耗。2、先计算出B端(B+C负荷)电压损耗,再计算出C端电压损耗,计算C时,电压仍以220V为准,然后两个电压损耗相加,为最终损耗。

设,线路在中端和末端共计两个点供电,

A------B----C A为电源220V,B、C为负荷。

设中端B距首端A六百米,末端C距首端一千米。请问,计算方式

1、先计算出B端(B+C负荷)电压降,假设二十伏;再计算C端时,则以B端实际电压200V为准计算末端电压损耗,此末端电压损耗为最终损耗。
2、先计算出B端(B+C负荷)电压损耗,再计算出C端电压损耗,计算C时,电压仍以220V为准,然后两个电压损耗相加,为最终损耗。

哪个对的,请问
免费打赏
whhyb
2005年10月05日 16:57:34
2楼
2对
回复
gssui
2005年10月06日 12:14:07
3楼
多谢各位

我用这种方式算了一下,用头一种算出的电压相对第二种算出的电压低。
不过书上用的都是第二种。
回复
gssui
2005年10月11日 13:17:16
4楼
还有:
1、计算B端电压降时,用A到B的距离六百米计算;计算C端电压降时,用A到B的距离1000米计算。

2、计算B端电压降时,用A到B的距离六百米计算;计算C端电压降时,用B到C的距离400米计算。

请问,在计算C端电压降时,应该用哪个距离。
回复
0353hill
2005年10月11日 17:08:25
5楼
应该是第一吧,算负载力矩的时候应该从电源开始的吧,第2种计算方法没有理由吧!请各位指教!
回复
lligangg
2006年05月12日 08:29:35
6楼
我觉得应该是一
回复
zyzylz
2006年05月12日 09:23:58
7楼
哪个正确没仔细看,但应该这么计算:
U%总=c点压降(c点负荷与到A的距离计算)+B点压降(B和C点负荷与到A的距离计算)
回复
gssui
2006年05月15日 23:50:13
8楼
楼上是不是把C点多算了一次,
回复
xiangsunc
2006年06月01日 14:54:41
9楼
计算负荷电流时不考虑导线内阻,第二种算法对
回复
supersuper
2006年06月01日 17:36:40
10楼
给模型一个,运算一下很快就出结果了,注意把同类项合并。
回复
j.m.guan
2006年11月21日 09:36:51
11楼
各位前辈:
  以上所讨论的都是同一线径的不同距离点的负荷压降。请教:AB段100米,线为BV120mm2;BC段80米,线为BV70mm2;CD段50米,线为BV50mm2;B、C、D点负荷分别是P1、P2、P3,想较验末端电压降。
  

多多指教。
回复