室外采暖管线设计?
anming2008
anming2008 Lv.2
2005年10月03日 18:51:48
来自于采暖供热
只看楼主

室外采暖直埋管线,做有补偿直埋好,还是无补偿直埋好?无补偿直埋管线三通处阀门容易被管道应力损坏,如何处理?

室外采暖直埋管线,做有补偿直埋好,还是无补偿直埋好?无补偿直埋管线三通处阀门容易被管道应力损坏,如何处理?
免费打赏
7045chen@co163
2005年11月12日 20:43:48
2楼
还要验算疲劳强度呢。阀门和3通都要经过压力强度效验的。
回复
anming2008
2005年11月13日 15:31:19
3楼
好啊
回复
saida
2005年11月14日 10:40:43
4楼
当然是无补偿直埋好了 但是要经过计算的
回复
水9601
2005年11月14日 17:25:11
5楼
三通和管道拐弯处采用,缓冲垫
回复
guolei12344
2005年11月14日 17:30:52
6楼
热力管道无补偿直埋
回复
lyq_js
2005年11月15日 20:14:24
7楼
室外的管道要知道是不是蒸汽,还是热水?蒸汽要用有补偿的,热水则首推无补偿的.
回复
80教育
2005年11月16日 14:23:18
8楼
我们做的都是直埋带补偿的!无补偿的直埋,与直埋带补偿的比较有什么优缺点吗?
回复
timon_830102
2005年11月20日 22:09:53
9楼
采用 有补偿的简单一些 但采用无补偿的更专业 可以适当的做外固定
回复
ydh1981
2005年11月20日 22:31:51
10楼
学习
回复
shigu
2005年11月21日 10:39:15
11楼
各方不会因为几个补偿器的造价而去承担潜在的风险的。