请教后浇带施工的两个问题?
simba_hai
simba_hai Lv.2
2010年06月27日 18:01:12
来自于建筑施工
只看楼主

1、后浇带混凝土浇筑后,多长时间可以拆除支模架;2、有抗渗要求的后浇带混凝土养护时间是几天;请说明相应规范

1、后浇带混凝土浇筑后,多长时间可以拆除支模架;
2、有抗渗要求的后浇带混凝土养护时间是几天;
请说明相应规范
bedonism
2010年06月28日 16:42:10
2楼
要根据天气的情况,一般夏天在二十天左右冬天在二十五到三十天左右具体的时间还要看混凝土的试压强度。按GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范 :
1、板:当跨度≤2m时为≥50%;当跨度>2m,≤8m时为≥75%;当跨度>8m为≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8m时为 ≥75%;当跨度>8m时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
以上砼强度是以该部位同条件养护试块试压强度为标准的。
回复
xinchengjianli001
2010年06月30日 16:15:52
3楼
大哥,不要误人子弟啊!后浇带不同于一般的梁板构件,对拆模时间是有特殊要求的,一般设计会在结构设计说明上专门指出,如设计无说明,一般是要等到整个主体混凝土结构全部完成后再浇筑后浇带混凝土等28天养护期到了以后才可以拆模的。
回复
sla1999
2010年07月01日 13:52:51
4楼
1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.3.3条:“后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行”你要知道多长时间可以拆除支模架,可以去查他们的施工技术方案。
2.《地下工程防水技术规范 》(GB 50108-2008 )第5.2.13 条:“后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。”有抗渗要求的后浇带混凝土养护时间你可参照。
回复
no1no2
2010年07月01日 14:07:58
5楼
3楼正解!不过应该不需要养护28天那么长吧? 只是要求要28天达到百分百强度后方能拆模的!
回复
lftsgy
2010年07月02日 22:38:56
6楼
一般的话,设计有规定的。
回复
lhh9801
2010年07月03日 07:24:54
7楼
后浇带的模板支撑应等到其同条件强度达到100%就可以拆除了。养护时间28天就可以了
回复
qq314247602
2010年07月05日 16:37:37
8楼
问问设计院的同志们
回复
yca8330717
2010年07月06日 07:06:31
9楼
后浇带模板支撑拆除,应根据后浇带的浇筑顺序确定,一般,当主体结构完成后采用自上而下浇筑后浇带时,只要后浇带混凝土强度达到75%即可拆除;在高层建筑中,当采用自下而上浇筑后浇带时,则由于下面的结构还需要承担上部荷载,这时,需要通过计算确定支撑保留层数。
回复
raozhizhen21
2010年07月06日 10:15:32
10楼
同意3楼的,梁、板后浇带是一个特殊的混凝土工程,不同于一般的梁板混凝土结构。拆模板是一定要等到混凝土达到100%强度才能拆模板。:time:
回复