求高人解答,关于道路交叉口的路灯照明问题
mara2003
mara2003 Lv.4
2010年06月27日 14:09:57
来自于照明工程
只看楼主

对于道路交叉口的照明,一直搞不清楚该配多大功率的三火路灯合适?规范上说交叉口的照度比道路上的高一个等级,如此算来所需的路灯功率用250W的三火灯就可以满足,但是看别人的设计好像全都用得是400W的,请问这到底是怎么算的呢?路面的实际路况是道路红线宽42米,次干道,与红线宽46米的次干道十字交叉交叉口选的三火路灯高13m,请问路灯功率选多大合适呢?请大侠们帮帮忙,非常感谢!!

对于道路交叉口的照明,一直搞不清楚该配多大功率的三火路灯合适?
规范上说交叉口的照度比道路上的高一个等级,如此算来所需的路灯功率
用250W的三火灯就可以满足,但是看别人的设计好像全都用得是400W的,
请问这到底是怎么算的呢?

路面的实际路况是道路红线宽42米,次干道,与红线宽46米的次干道十字交叉
交叉口选的三火路灯高13m,请问路灯功率选多大合适呢?

请大侠们帮帮忙,非常感谢!!
免费打赏
mara2003
2010年06月27日 20:19:38
2楼
没人回答啊,自己顶下
回复
mara2003
2010年06月28日 22:34:19
3楼
再顶一下
回复
mahu1103
2010年06月29日 08:16:39
4楼
可按CJJ 45-2006第5.2条要求做.
回复
ym9678
2010年08月07日 17:53:40
5楼
不清楚啊
回复
qq_1396418562028
2014年08月22日 10:51:33
6楼
是啊,咋个弄个啊
回复
开心老爸
2014年08月22日 11:49:03
7楼
2个40多米的路还是次干道,牛啊
250W、400W都能满足,就看个数了
回复