呵呵 区管我又来了,多多指导指导,谢谢了
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年06月26日 23:42:37
只看楼主

1.不同标高的避雷带,可以通过柱内主筋上下焊通么2.如果插座回路的RCBO是20A的,那是否插座规格也要大于等于20A的才行?3.洗衣机插座和普通插座可以放一个回路吗?4壁挂空调插座是二个一个回路还是一个回路好?5C型瞬时脱扣整定值是5IN~10IN,那电机启动电流也就额定电流的4-7被,这样说来,C型断路器完全可以用于动力负载,可以避开启动电流不会误动作啊?6路灯回路是用漏保的,那漏保动作是30Ma还是100ma?

1.不同标高的避雷带,可以通过柱内主筋上下焊通么
2.如果插座回路的RCBO是20A的,那是否插座规格也要大于等于20A的才行?
3.洗衣机插座和普通插座可以放一个回路吗?
4壁挂空调插座是二个一个回路还是一个回路好?
5C型瞬时脱扣整定值是5IN~10IN,那电机启动电流也就额定电流的4-7被,这样说来,C型断路器完全可以用于动力负载,可以避开启动电流不会误动作啊?
6路灯回路是用漏保的,那漏保动作是30Ma还是100ma?
7我常看到人家电表箱和照明箱是分开的,我是放一起的,哪个方法可取?
6长延时脱扣的整定值我看到是小于额定电流的,这个我理解不了,照这样说,那不是时间一长肯定会跳闸啊?

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-27 09:05 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年06月27日 08:54:01
2楼
不懂“民建”,更不懂“MCBO”!!!
回复
yihongzhi01
2010年06月27日 10:29:28
3楼
1、必须要焊接。应该要等电位。
2、没看明白你想问什么。如果你的用电设备电流超过20A 开关必须用20A以上的
3、洗衣机和普通插座有什么不一样吗?洗衣机又不算什么大功率。
4、每个插座都要求是单独的回路。但是我施工时吧2个插座串起来了。但是2个插座同时使用空调的时候不能大于回路中电线的最大负载电流。
5、没看懂~~ 你是不是想问?开关延时避开电机启动时的瞬时电流?开关避开了,你电缆避得开吗?
6、越小越安全。
7、。。。有点晕。你是不是问公共走廊的灯和各个户主的电表?最好分开。不过2者都可以。


知识水品有限,仅供参考。有不对的地方还请指出。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年06月27日 10:36:40
4楼
瞬动脱扣器的整定电流应该为电机起动电流的2~2.5倍,差不多为断路器额定电流的12倍
回复
weilmeng
2010年06月27日 12:49:53
5楼
回复
woheni2010
2010年06月27日 22:39:51
6楼
我是想说C型断路器也可以用于动力设备的,你可能误解我的意思了 因为C可以避开启动电流啊
回复
vincent_huhu
2010年06月28日 10:10:24
7楼
问题看得头直疼。。。。。
回复
vincent_huhu
2010年06月28日 10:24:54
8楼
真的好乱。。。拜托能不能分开问啊
回复
johson_tan
2010年06月28日 11:21:49
9楼
:L :funk:
回复
cc58666
2010年06月28日 12:56:07
10楼
:L :time: