请教:如题,最近做了个办公楼改造,要增加一部钢结构观光电梯,安全起见,钢结构电梯如何与旧办公楼进行连接呢?电梯的竖向荷载可以完全由钢柱承担,与框架结构的连接也就是为了抵制水平力的作用,那位大侠做过可否指点下,不胜感激!
请教:如题,最近做了个办公楼改造,要增加一部钢结构观光电梯,安全起见,钢结构电梯如何与旧办公楼进行连接呢?
电梯的竖向荷载可以完全由钢柱承担,与框架结构的连接也就是为了抵制水平力的作用,那位大侠做过可否指点下,不胜感激!
12楼
我现在也做了一个方案,是钢结构九层,3部观光电梯。着重考虑1.现场施工场地非常小,应避让各个建筑物,管线,人员。2.由于紧靠原建筑,故基础要做成偏心基础。3.考虑到沉降,及温度因素,与原建筑连接采用铰接。
回复
13楼
把临近的钢柱与梁通过化学锚栓连接,计算上考虑铰接,常规做法
回复
14楼
很不错的东西,谢谢楼主的无私奉献,先下载为快,谢谢楼主!
回复
15楼
正在做一个旧楼加电梯,学习一下
回复
16楼
学习了!
回复
17楼
谢谢楼主分享!
回复
18楼
此话题应该多讨论
回复
19楼
谢谢你的资源
回复
20楼
这个工程很常见其实,我就接触过一个类似的工程
回复
21楼
涓嬫杩欐牱宸ョ▼鍙互鐩存帴鎵炬垜锛屾垜鏄笓涓氬仛瑙傚厜鐢垫閽㈡灦鐨勪釜鐜荤拑
回复