关于重复接地
hellozhangtaotao
2010年06月26日 13:02:49
来自于防雷减灾
只看楼主

请问各位高人1.重复接地线是怎么和大地连接的,是不是通过MEB端子板和大地连接的?4芯的电缆是不是在配电柜里把零线拨开? 如果不是,那就是将零线接到零排上,再将零排与MEB相连? 我这样理解有哪些问题?2.总等电位要求把进线处的PE排与MEB相连,重复接地也需要将PE排通过连到MEB端子板上而与接地极相连。那么在进线配电箱处是不是要将PE排与MEB端子板连接两次呢?望高人指点!

请问各位高人
1.重复接地线是怎么和大地连接的,是不是通过MEB端子板和大地连接的?4芯的电缆是不是在配电柜里把零线拨开? 如果不是,那就是将零线接到零排上,再将零排与MEB相连? 我这样理解有哪些问题?
2.总等电位要求把进线处的PE排与MEB相连,重复接地也需要将PE排通过连到MEB端子板上而与接地极相连。那么在进线配电箱处是不是要将PE排与MEB端子板连接两次呢?
望高人指点!
免费打赏
xcl.3344520
2010年06月27日 16:41:29
2楼
1.重复接地线是怎么和大地连接的,是不是通过MEB端子板和大地连接的? 是
将零线接到零排上,再将零排与MEB相连.
2.1次即可!

以上个人观点,仅供参考!
回复
dianqipanli
2010年06月28日 04:35:43
3楼
建筑采用共同接地体,重复接地与接地体相连、总等电位与共同接地体相连,进线配电箱接地还要与总等电位联结。见图集。
回复
蛋腚
2010年07月08日 18:49:48
4楼
建筑采用共同接地体,重复接地与接地体相连、总等电位与共同接地体相连,进线配电箱接地还要与总等电位联结。见图集。