2楼
用SATWE软件计算井字梁结构,为什么其计算结果
与查井字梁结构计算表相差很大?
(一)、计算假定不同
查表法假定梁瑞无论是固接还是铰接,均没有竖向位移。而SATWE软件采用空间交叉
梁系计算井字架结构,梁端位移的大小取决于结构的刚度。
(二)计算假定不同的结果
正是由于计算假定的不同,采用SATWE软件计算,当梁瑞为主框架梁时,由于框架梁刚度较小,位移较大,从而使内力按照节点位移进行分配,则其计算结果与查表法相差较大:
当梁端为剪力墙等竖向刚度较大的构件时,该节点的竖向位移很小,基本为0,则其计算结果与查表法相近。
(三)工程算例
现以梁端铰接为例,介绍一下在恒载标准值作用下两种方式的计算过程。
该工程算例并字梁间距为3m×3m,面荷载为5kn/m2。在采用SATWE软件计算时,将面荷载转化为作用在节点上的集中荷载,以便使荷载输入方式与《建筑结构静力计算手册》的简化方式一样。
同时将SATWE软件中混凝土容重改为0,这样可以不计梁自重。以边梁为例,当梁端为主框架架时,该梁的跨中最大弯矩为 194.9kn-m;当梁瑞为剪力墙时,该梁的跨中最大弯矩为135.6kn-m。查《建筑结构静力计算手册》得该梁的跨中最大弯矩为:
M=1.0641×5×3×3×3=143.65kn-m
[(143.65-135.6)/143.65]×100%=5.6%
由此可以看出,只要计算假定和各种计算条件相同,空间计算法和查表祛二者之间的计算误差是很小的。
(四)砖混结构,井字梁楼盖,如何计算?
目前的SAWE和TAT软件都不能计算砖墙,因此对于这种结构形式只能进行简化计算。
由上述分析可知,井字梁内力的大小与梁端构件的相对竖向刚度有关。这种结构形式梁端一般均铰接在砖墙上。我们在简化时可以将砖墙简化为混凝土墙,但要注意相对竖向刚度的正确性。比如某结构井字梁周边砖墙墙厚有370或240,则在将砖墙简化为混凝土墙时也应在相应位置布置墙厚为370或240的混凝土剪力墙。