2005年10月01日 13:48:01
只看楼主

1.多层.高层住宅小区,集中设置生活水加压。那么,生活储水池是否可以和消防水池(均在室外)合用?2.小区用地面积较大,低压给水(引自市政0.2MPa)环状管网如何计算管路损失?是否可以供应3层用户用水?是否可以考虑环网上各点压力一样?是否可以满足最不利市室外消火栓的0.1MPa?3.一类高层中,消火栓布置问题:单层三个建筑防火分区,有的用防火门分割,有的用防火卷帘分割,那么:跨防火分区的消火栓是否可以借用?

1.多层.高层住宅小区,集中设置生活水加压。那么,生活储水池是否可以和消防水池(均在室外)合用?
2.小区用地面积较大,低压给水(引自市政0.2MPa)环状管网如何计算管路损失?是否可以供应3层用户用水?是否可以考虑环网上各点压力一样?是否可以满足最不利市室外消火栓的0.1MPa?
3.一类高层中,消火栓布置问题:单层三个建筑防火分区,有的用防火门分割,有的用防火卷帘分割,那么:跨防火分区的消火栓是否可以借用?
免费打赏
kibo
2005年10月01日 14:20:44
2楼
1,合用水池违反建水规;
2,市政压力正常情况下,没问题;
3,不要跨越分区公用消火栓,各用各的。
回复
gxlwqy12508
2005年10月01日 14:43:33
3楼
第一个问题:你可以看一下《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003版第3.7节关于水塔、水箱、水池的要求;还有《高规》GB50045-95(2001年版)的第7.3.3条;<建筑设计防火规范>第8.4.1条等相关要求。
我的意见是生活用水与消防用水原则上是可以合用的,但应保证消防用水不作它用。同时应考虑到生活用水更新及不被腐蚀的措施,如果生活用量很小,而消防用水量相对较大时,不应合用。如果生活用水量较大,而消防用水较少时,生活水更新较快,总之能满足生活出水水质的要求,都是可以的。另外也可以采取一些技术措施保证水质等,也不是不可以。比如我所在的一个工业园区,其每日的自来水用量是4000多立方米,而生活生产水池为1000立方,消防用水要求才450立方,这样,我们设了两座清水池,其中一座分隔(在池中用低分隔堰分隔)成一部分消防450立方米,其余的用于生活、生产;水池的补水从消防水池的这一半用淹没出流方式由市政自来水补给,在补水管上设虹吸破坏装置,防止倒流。
第二个问题:算一下,从市政接入点到最不利点之间的剩余水头是否能满足要求,当然就得考虑水量同时满足生活、室外消防时的流量,如果流量不能满足,还是二次加压吧。不知你室外消火栓用水量是多大的?
第三个问题:每个防火分区内的消火栓是不能共用的,如果要共用,发生火灾时,将会使火灾引到另一防火分区,所谓的防火分隔也就没有意义了。
回复
hahaha00001
2005年10月15日 10:32:41
4楼
三个建水问题
回复