低温库-40度的设计
lql7358
lql7358 Lv.3
2005年09月30日 13:52:02
来自于制冷技术
只看楼主

由于本人第一次接触低温库得设计,现有些问题请教各位大虾: 发动机实验室低温库设计条件:1.现有一个库3600*4300*3000,要求温度为-40度,新风量400立方米每小时并采用压差开关控制行新回量,2. 围护结构均采用150mm聚氨脂保温板,要求孔板上送风,下回风,气流组织稳定,无紊流层3. 请问如何计算库内冷负荷,门上电加热功率的发热量是如何确定的,以及漏风量是如何计算得!谢谢了

由于本人第一次接触低温库得设计,现有些问题请教各位大虾:
发动机实验室低温库设计条件:
1.现有一个库3600*4300*3000,要求温度为-40度,新风量400立方米每小时并采用压差开关控制行新回量,
2. 围护结构均采用150mm聚氨脂保温板,要求孔板上送风,下回风,气流组织稳定,无紊流层
3. 请问如何计算库内冷负荷,门上电加热功率的发热量是如何确定的,以及漏风量是如何计算得!谢谢了
免费打赏
bingyu0605
2005年09月30日 14:08:23
2楼
先找点资料学学吧,你的问题太多了谁 都不好回答。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月01日 10:33:55
3楼
楼主的问题太大了,确实很难详细回答,同意2楼的建议。以下我扼要介绍以下冷负荷计算问题。
冷藏库的负荷计算包括5个方面:
1、通过建筑维护结构的传热量。与空调的算法大致相同,主要区别是室外计算温度采用的是“夏季空调室外日平均温度”,而不是“夏季空调室外计算温度”。这是因为冷库的维护结构热惰性较大,逐时负荷变化不大,可简化为稳定传热问题。
2、冷藏物品的货物热。与每日进或量、进货温度、库房设计温度、货物的比热(或货物在初、终温度下的比焓)等参数相关。
3、通风换气负荷。与每日换气次数、换气量、室外空气比焓、库房内空气比焓等参数相关。
4、电动及电热设备负荷。与库房内的照明、通风、传动等设备功率、同时使用系数等参数相关。
5、操作维护负荷。与每日库房内操作人员数量、每人的散热量,操作时必要的开门引起传热量等参数相关。
另外,冷库的密闭性较好,除非必要的开门操作、通风换气外,一般不用计算漏风量。
回复
deathgod007
2005年10月01日 13:43:34
4楼

楼上的是高人哦,打电话给他:),哈
回复
lql7358
2005年10月08日 15:32:52
5楼
谢谢2楼了啊!!^_^
回复
lsb2008
2005年10月08日 16:24:52
6楼
2005年10月08日 18:12:10
7楼
致斑竹:lsb2008在6、7楼照搬本人的帖子,这种行为应该制裁!如果是引用,必须表明出处以及引用人的观点(赞成或反对)。像这样不置可否地照搬行为如同剽窃,我们这个论坛不应允许。否则如果大家都这样,得分不是很快吗?
回复
czp17
2005年10月15日 09:33:35
8楼
蒸发器,冷凝器不用计算吗?
机组选型,
辅助设备的计算,蓄液桶、油分离、干燥器、热力膨胀阀如果双级的还有中冷器
我想这些如果不是估算设计都应该算一下吧
回复
zjkxxj
2005年10月16日 13:35:54
9楼
这个问题包括的内容很多,冷库的冷负荷包括5部分:维护结构热流量、货物热流量、通风换气热流量、电动机运转热流量、操作热流量,其中各部分都计算公式,我建议你看一下由机械工业出版社出版的由李建华、王春主编的《冷库设计》里面讲的很细你要的都有,还有蒸发器,冷凝器
、辅助设备的选型。
回复
chenbingnan
2005年10月17日 15:58:47
10楼
第9楼jiahua-j的很多观点都很有启发意义,但是冷库冷冻能力的计算方法是一定的。不同功用的冷库在计算部门选择上会出现一些差异,所以,在本问题中,不可照搬食品行业用冷库的计算步骤。

以下提供的是针对本问题的一般解法,供lql7358参考——
回复
gzkunny
2005年10月21日 18:20:49
11楼
新风可用全热交换器处理,较节能,再按三楼的计算出冷负荷,选美国谷轮双级压机机组及配套设备即可,如工程在广东,或联系广州信安冷气设备工程有限公司零贰零叁捌陆贰柒叁零柒找梁工帮你解决,他是空调冷库专家,做过很多工程.
大家仔细看看,广告做上来,还把电话号码这样写,真是太辛苦了,兄弟




回复

相关推荐

APP内打开