防洪泵房防雷问题
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年09月30日 09:25:20
来自于防雷减灾
只看楼主

有一建在河边的防洪泵房,三层楼高,同时在一起的还有三层的水上休闲中心.,经计算年预计雷击次数小于0.06次/a.请高手指点,需不需要做防雷设计.

有一建在河边的防洪泵房,三层楼高,同时在一起的还有三层的水上休闲中心.,经计算年预计雷击次数小于0.06次/a.请高手指点,需不需要做防雷设计.
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月30日 11:36:06
2楼
对比规范。
回复
zsj6233
2005年10月01日 07:29:20
3楼
什么班组,没说一样.
回复
李兴龙机电科技
2005年10月01日 14:48:29
4楼
计算结果出来了,对照<建筑物防雷设计规范>,这还需要高手指点?
何况我还不是高手.
回复
aniu88887
2005年10月02日 19:30:36
5楼
当一回假高手,为了保险起见,可加避雷带...多总比少好吧...
回复
huanxisha
2005年10月02日 21:19:12
6楼
向高手学东西就要谦虚,比如我。
请问位于水边是不是有特殊要求呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年10月03日 13:28:35
7楼
水边好像也比较危险,看看我发的王时煦的文章.
回复
lldmm
2005年10月03日 14:00:03
8楼
应该设防雷的,我家附近的防洪水闸基本上三层高,也有水上娱乐,是加了防雷的,对比之下,应该加.因为其处在比较开阔的地段.
回复
zsj6233
2005年10月03日 15:57:07
9楼
我已经决定做防雷了.多谢了.
回复

相关推荐

APP内打开