请大家指教。
苏州蚂蚁
2010年06月24日 22:42:11
来自于建筑施工
只看楼主

我设计的一个承台,根部高700,端部高500.现在施工方端部只做了400,该如何补强呢》?请各位强人指教。

我设计的一个承台,根部高700,端部高500.
现在施工方端部只做了400,该如何补强呢》?
请各位强人指教。
免费打赏
yca8330717
2010年06月25日 17:52:34
2楼
可以验算一下承台的抗剪和抗冲切承载力,就可确定是否需要加固,根据你讲的情况,问题一般不会很大。如果需要加固,只能从根部起加高承台高度,建议把柱底部以及承台端部的钢筋凿出,混凝土表面凿毛,另架一层钢筋网,使之与承台、柱钢筋连接成整体,重新浇筑不少于200mm厚的混凝土。
回复
nj236600
2010年07月09日 19:48:38
3楼
最好返工重做!!
回复