UPS馈线柜(220V)引到插座回路的开关,是否象常规一样,要求带漏电保护?UPS馈线回路是否必须要有接地线?
UPS馈线柜(220V)引到插座回路的开关,是否象常规一样,要求带漏电保护?UPS馈线回路是否必须要有接地线?
免费打赏
gamineshow
2010年06月24日 22:41:30
2楼
UPS的负载多是开关电源,漏电流较大,所以一般不加RCD
至于第二个问题,不清楚是线路加地接保护,还是送出接地保护到负载
前者没必要,后者必须要有
回复
woheni2010
2010年06月24日 23:18:41
3楼
楼山的回答很好
回复
xchng
2010年06月25日 06:48:21
4楼
不要加漏电,会乱跳的