怎么验算原建筑上加两层钢结构
liuduzheng2010
2010年06月24日 18:43:41
只看楼主

本来建筑三层,但是甲方又加了两层的钢结构阳光房,又心里没有底,让验算下,怎么搞啊?还要用pkpm建模吗?

本来建筑三层,但是甲方又加了两层的钢结构阳光房,又心里没有底,让验算下,怎么搞啊?还要用pkpm建模吗?
fchpeng
2010年06月25日 16:22:35
2楼
pkpm对不同的阻尼没办法处理,midas是可以的
回复
ytylbaofeng
2010年06月25日 21:14:28
3楼
:Q :Q :Q
回复
playboy83780545
2011年01月25日 17:24:05
4楼
建议采用SAP2000或迈达斯计算
回复
maxitweber
2011年01月26日 08:47:57
5楼
将钢结构单独建模。算得各柱脚荷载后加到原结构上重新演算原结构。
PKPM里不同材料的结构没法一起算
回复
hhy6075
2011年01月26日 12:30:58
6楼
建议用迈达斯验算
回复
phlyman
2011年01月28日 10:33:24
7楼

个人以外这样可以的,不过有个问题,上部钢结构计算传下来只荷载,没有刚度,这样与实际情况是不太相符的,就像楼上说的阻尼比不一样,整体建模和分开计算的地震作用也不一样。
不过假如上部钢结构不是很大的话,我觉得这个误差不会很大的~~
回复
北国风光
2011年01月29日 14:57:24
8楼
重新建模,用pkpm算一下,或是将上部钢构传来的荷载输入三层建筑上。
回复
maxitweber
2011年01月30日 09:50:30
9楼

说的是。不过一般这种活大部分都是违规的。结构设计时找不到合适的设计依据。
回复
liuyq619yeah
2011年01月30日 21:06:06
10楼
用迈达斯怎么样,这个软件一直没影用过,不知那位大侠能指教一下,谢谢!
回复
zhujunzuo
2011年01月31日 13:53:21
11楼
这种结构上下刚度差异较大,我认为应在钢框架上适当加上斜撑等增加刚度,另外,加两层后需验算下部结构的配筋是否足够,基础是否足够。
回复

相关推荐

APP内打开