无锡十八湾地源热泵施工图
china-pusi
china-pusi Lv.2
2010年06月24日 17:59:11
来自于工地图片
只看楼主

无锡十八湾地区地源热泵施工现场(由于仅靠山体,地下6米就现花岗岩,地质结构破碎,施工难度较大)系统采用全热回收技术;每天完成宾馆的生活热水加热;[ 本帖最后由 china-pusi 于 2010-7-1 10:54 编辑 ]

无锡十八湾地区地源热泵施工现场(由于仅靠山体,地下6米就现花岗岩,地质结构破碎,施工难度较大)
系统采用全热回收技术;每天完成宾馆的生活热水加热;

[ 本帖最后由 china-pusi 于 2010-7-1 10:54 编辑 ]

SSA56525.JPG


SSA56707.JPG


SSA56815.JPG


SSA56844.JPG


SSA56553.JPG


SSA56812.JPG


SSA56843.JPG


SSA56850.JPG

免费打赏
ys134813
2010年07月03日 20:27:25
32楼

同意楼上意见,全热回收机组当空调和生活热水同时达到高峰可能就会出现问题,以前做过一个别墅采用的也是全热回收机组,后来业主反映洗澡人多的话空调基本上就没效果了,后来通过厂家也无法解决此问题。还有地埋施工比较乱,泥浆到处都是没有进行控制,水平供回水间距和深度(具体不知道多深),间距不够买有达到规范60cm以上。
回复
草原白狼
2010年07月03日 21:21:17
33楼
地源热泵的设计原理跟空调的差不多,只是要有一个中间转换站吧。
从图片中,你管道上阀门怎么没保温(难道是防结露的?)
我们国家的钻井设备都比较落后。
回复
青青小竹子
2010年07月04日 21:20:08
34楼
感觉井打的不够深,可能是施工难度大吧。。。按照估算,该系统可提供的冷量差不多150KW左右,不知够否?地质好的地方应该可以打到100m深。。。。
回复
zhaozizhong
2010年07月05日 10:11:10
35楼
看着还不错。
回复
hanjiejie-1987
2010年07月05日 13:38:31
36楼
:)
回复
ip0932
2010年07月05日 15:36:12
37楼
花岗岩???
回复
chong_tian
2010年07月05日 16:41:35
38楼
该工程制冷量才270KW。项目不大呀,
回复
dapeng611
2010年07月05日 17:40:03
39楼
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!
回复
china-pusi
2010年07月05日 18:37:48
40楼
是这样的:
1.现场可能确实管理不好,泥浆没有控制住,谢谢提醒!
2.地埋管水平管埋管深度1.6米,完全满足冻土层和市政管网埋深的需求,放心!
3.现场的回填采用的三次回填法,回填效果还行;只不过没有采用反浆回填,条件有限!
4.全热回收确实是一项比较技术的事情;项目采用了带数字模拟量的电动三通阀,在冷凝器的进水管和出水管之间做了数字电动旁通;同时,生活热水采取一次加热法实现;这样,可以在空调负荷比较低的时间段,通过全热回收制取生活热水(大约1.5小时完成水量全量加热);同时,在冷凝器侧,为防止室内由于热回收的同时而无法供热,导致室内风机突然吹出冷风,采用电动三通阀将管网内部的热蓄能(主管管网适当放大,增加水容量),以缓解风盘的急速降温;时间运行验证该方法只要调整好生活热水的加热时间区间,完全没有问题!
5.说白了,即间歇性的热水加热罢了;只是采用了一系列的技术,缓解室内的温度波动!
6.工程确实不大,夏季冷负荷采用了冷却塔辅助,呵呵,项目略小,请勿见笑!
回复
husthuang
2010年07月05日 20:40:16
41楼
其实本人觉得并不是那种方式一定就节能,关键看具体情况,为了一句空的口号做系统,没啥意思!
回复

相关推荐