关于晶闸管阻容吸收的问题
wsyzwhb
wsyzwhb Lv.2
2010年06月24日 15:21:07
只看楼主

660V电容补偿柜配置:15KVAR电容,13%电抗器,晶闸管开关投切。想知道晶闸管两端阻容吸收回路的电容和电阻选择0.1uF/1000V,电阻39欧不知道电容1000V耐压还够?电阻的功率选择多大合适 请教各位

660V电容补偿柜配置:15KVAR电容,13%电抗器,晶闸管开关投切。想知道晶闸管两端阻容吸收回路的电容和电阻选择0.1uF/1000V,电阻39欧
不知道电容1000V耐压还够?电阻的功率选择多大合适 请教各位
免费打赏
lingxuct
2010年06月24日 18:10:31
2楼
不知道660V电容接在什么电压等级上?

电容器耐压=110%工作电压*根号2

如果工作电压是660,则660X110%X1.414=1027V,稍差了一点。
回复