我想请教一下有关于VRV系统和风冷热泵冷热水系统的优缺点!
我想请教一下有关于VRV系统和风冷热泵冷热水系统的优缺点!
2楼
查看一下老贴,你就会有个结论了.
回复
3楼
其优缺点是基本相反的:
1、节能性:一栋建筑,同样的配置,冬夏季节满负荷运行时能耗基本一样,但过渡季节时前者省电;
2、施工强度:前者小而后者大;
3、施工工艺控制:前者要求十分严格,后者相对宽松;
4、适合的场合:前者适合分散出租式的中小型建筑,而后者适用于大面积的商场等大空间场合;
5、抗低温性能:前者一般能在-10~-15度运行,后者基本只能在-5度以上运行;
6、抗冻问题:前者不存在,后者在冬季管理不当是容易出现冻裂水管的事故;
7、运行维护良:只要电控系统不出问题,前者的维护量极小,而后者的量很大,而且需要专业人员;
8、加湿处理:前者没有,而后者可以通过组合式空调内置加湿处理;
回复
4楼
三楼兄弟,我觉得你的分析还是有所欠缺呀,这个我认为只有看,具体问题具体分析.
回复
5楼
我感觉实际使用什么系统,主要还是和建筑物以后的使用功能息息相关.对于功能要求比较高的公建还是用风冷热泵比较稳妥.尤其是对新风要求比较严格的系统.
如果是住宅的话,安装简单方便使用可靠故障率又低,无疑是VRV系统占上风.
在给甲方推荐方案的时候也一定要有自己的想法.设身处地的替甲方着想,成功的几率自然会高.
回复
6楼
还是不是很清楚,是否可以详细点呢???!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
VRV系统属于户式中央空调,3楼说的没什么错误。但有一点,他强调的是VRV系统的优势。有点三国的味道:贬曹仰刘之嫌。对于新风问题是VRV系统的一个缺点,对于通风要求较高的场所,其不太舍合。还有最关键性问题,2者之间的价格比较,也是客户决策的一大关键因素。
回复